討論串[問卦] 台積電有UPS和發電機 怎麼還會跳電損失?
共 5 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓6(6推 0噓 8→)留言14則,0人參與, 4年前最新作者maniaque (maniaque)時間4年前 (2021/04/15 22:47), 4年前編輯資訊
0
0
2
內容預覽:
新聞節錄. ==========================================. https://udn.com/news/story/7240/5389122. 台積電一度緊急啟用柴油發電機因應廠區用電,園區保全也拉大警戒範圍,不時勸離園區外逗留路人。. 半導體業者表示,台積電屬
(還有638個字)

推噓16(17推 1噓 56→)留言74則,0人參與, 4年前最新作者douge (樹大便是美)時間4年前 (2021/04/15 22:10), 4年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
你不要說笑了好嗎?. 不要拿小學生的東西亂套一通. UPS要怎樣扛的住 DUV EUV機台的電壓不穩?. 人家要準確到幾個奈米的曝光. 這種大規模的跳電 UPS 也沒辦法穩流到完全電壓不動. 這種一點點的壓降 整條產線就直接掰了. 然後你以為電回來了產線就可以繼續跑了?. 幾奈米的曝光就完全一樣了?
(還有288個字)

推噓1(8推 7噓 18→)留言33則,0人參與, 4年前最新作者longyin (龍吟很難嗎?為什麼)時間4年前 (2021/04/15 21:52), 4年前編輯資訊
0
1
1
內容預覽:
就是配備的不夠多啊,. UPS的蓄電池儲能是很少的,一般耗巨資建設. 的UPS,電池大概也就能在電力全斷的情況. 下供電十幾分鐘到半小時的,有錢的企業可能. 可以支持一個小時。. 一個晶圓廠的耗電在20000KW到100000KW. 之間,視工廠規模而大小不一,就算是一個. 20000KW的晶圓廠,
(還有1380個字)

推噓-2(6推 8噓 29→)留言43則,0人參與, 4年前最新作者psw (ICK)時間4年前 (2021/04/15 21:05), 4年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
電有很多種好嗎?. 5v,110v,220v,380v. 直流,交流,三相. 工業用電常是大電. 一般發電機無法發. ups更好笑這是小電吃的. 再說個事實,. 板上覺青在反三接時其實是反掉自己的就業市場(用電). 跟問有ups為何還會跳電的人一樣. 對就業市場與用電理解不夠就在問奇怪問題後在反對,
(還有1324個字)

推噓11(12推 1噓 11→)留言24則,0人參與, 4年前最新作者andy199113 (以核養綠)時間4年前 (2021/04/15 20:27), 4年前編輯資訊
0
1
1
內容預覽:
台積電理論上有UPS和發電機等備援電力系統. 怎麼遇到施工挖斷電纜還會跳電造成損失呢?. 這太奇怪了吧? 發電機應該能撐到修復吧?. 這是新聞記者誇大描述,還是台積電連備援系統都沒有? tsmc真有這麼弱?. https://www.youtube.com/watch?v=ybHJNc0Fi3Y.
(還有200個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁