打開電視機,目前一堆新聞台的記者開始想簡化問題,把維冠這次會倒歸究於. 變更設計,改了燦坤裡頭的四面牆。把矛頭指向全是建築師刪了那四面牆的錯。. 可是瑞凡...ASTM RC混凝土結構設計不考慮牆的強度的,就算LRFD鋼結構設計. 也是如此。結構技師審圖時,拿電腦軟體(Etar/SAP2000)模擬
(還有513個字)

推噓6(6推 0噓 7→)留言13則,0人參與, 最新作者LeafBlue時間8年前 (2016/02/18 23:23), 8年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
ASTM好像是材料規範 應該是指ACI吧. 根據ACI 318-08 21.9 Special structural walls and coupling beams. 所為剪力牆是可以與RC梁一起作設計的 或者剪力牆使用邊界構材來提高強度. 也可以剪力牆與梁柱合為二元系統一起來設計. 假設這位大大