Re: [問卦] 跳電的定義是不是變了
※ 引述 《RLAPH (川尻浩作)》 之銘言:
:
: 嗯吶
:
: 我記得
:
: 以前聽到跳電
:
: 都是電流異常 安全開關跳閘
:
: 只要去扳一下就可以恢復
:
: 或是突然電力瞬間沒有又回來這樣
:
: 但現在怎麼好像沒電2小時也叫跳電
:
: 是跳電定義偷偷變了嗎?
:
: 有人知道咪?
:
手機排版見諒
哩賀 我某電基層現場處理事故的啦
基本上你的觀念沒問題
主要來談電流異常開關跳閘或是熔絲熔斷這部分
其實也很好理解 會造成跳閘熔絲熔斷大概幾種
1.線路故障 2.設備故障 3.開關/熔絲本身故障
4.用電量超過開關負荷
你說的扳一下就好了的情況就是屬於4
如果是123 甚至4 你電器還是開著的狀態扳回去
還是會繼續跳 3更有可能完全扳不回去
那麼再把視野放大 高壓電路也會有開關熔絲
同樣也會遇到1234的問題
如果運氣好是4 那就是換熔絲投切開關 很快就好
那為什麼會有人被停好幾個小時也被說是跳電呢
假設今天的問題是123
1的話可以想成是你家有一個插座線路壞掉沒電
這時候你也只能找好的插座來用 或是趕快叫人修
放在高壓電路我們多一個選項就是環路系統
通常我們都會有A壞掉換B供電的選項
這種也很快 就是因為要投切開關
所以可能會有原本正常的用戶要短暫停電一下
運氣差一點遇到沒有在環路上的 我們叫單放射
這種就要處理比較久 不管是要立即施工修復
或是暫時找別的地方供電給你
通常單放射的用戶不多
我們就會直接從附近電源正常的地方拉臨時線
類似插座壞掉找別的插座
3也是比較快的 因為如果真的只是開關壞掉
我們可以暫時繞過這個開關供電就好
當然施工還是要一段時間
2的話就不一定 通常就是變壓器(路邊綠綠那個)
壞了通常兩種選項 換或是拉臨時線
以上提到的主要都是地下化線路和高壓事故
變壓器到你家之間的線路故障也是一種
但停電範圍不大就不談
我們回到原po的疑問
嚴格來說都是跳電 但我覺得就是層級的問題
對你來說是跳電 對你的電器家具就是停電 沒電
同樣 對我們來說是跳電 對用戶就是停電 沒電
有耐心聽我們解釋的 通常都能聽進去
說來也好笑 這幾年感受最大的變化
就是原本沒心想聽我們解釋的人
從罵我們現場員工 改成罵我們長官 罵政府
追根究底我認為是我們長官普遍都怕事
認為解釋太多也不好 滿腦子想著壓下來
最後就是想壓壓不住 說詞反反覆覆
又或是自己根本是個草包 啥都不懂
以上 應該是首po請小力鞭
有用電問題可以留言問但我不一定有時間回
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.226.106 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1716085253.A.070.html
→
05/19 10:24,
3周前
, 1F
05/19 10:24, 1F
→
05/19 10:25,
3周前
, 2F
05/19 10:25, 2F
推
05/19 10:32,
3周前
, 3F
05/19 10:32, 3F
之前忘記幹嘛發過行動電源 大概是藏在那裡面
推
05/19 10:39,
3周前
, 4F
05/19 10:39, 4F
※ 編輯: shibaruma (114.136.226.106 臺灣), 05/19/2024 10:40:28
※ 編輯: shibaruma (114.136.226.106 臺灣), 05/19/2024 10:41:04
推
05/19 10:51,
3周前
, 5F
05/19 10:51, 5F
我是基層雇員所以不關我的事 但如果真要我拿出來我會把那顆行動電源充滿給他 3500mA
h吧
→
05/19 10:51,
3周前
, 6F
05/19 10:51, 6F
※ 編輯: shibaruma (114.136.226.106 臺灣), 05/19/2024 10:56:11
推
05/19 11:13,
3周前
, 7F
05/19 11:13, 7F
推
05/19 11:15,
3周前
, 8F
05/19 11:15, 8F
→
05/19 11:16,
3周前
, 9F
05/19 11:16, 9F
→
05/19 11:16,
3周前
, 10F
05/19 11:16, 10F
如果只有電燈閃 那你要做的是檢查你家的線路和燈具 這要找水電
不過現在的水電有些都懶得查 叫你直接叫台電 就叫吧 免錢的
推
05/19 11:20,
3周前
, 11F
05/19 11:20, 11F
→
05/19 11:22,
3周前
, 12F
05/19 11:22, 12F
→
05/19 11:22,
3周前
, 13F
05/19 11:22, 13F
→
05/19 11:22,
3周前
, 14F
05/19 11:22, 14F
先說我是現場搶修 有沒有降壓為什麼降壓我真的只能說我不知道
然後相關的東西法規也真的有 可以查一下 +-幾%的
至於這是不是跳電原因
我只能跟你說前幾年確實有一次好幾棟大樓的機電報案說電壓偏低
然後電梯冷氣之類發不起來的 合理懷疑有降壓(基層真的不會知道)
但也不是跳電那種 所以我覺得不是
※ 編輯: shibaruma (114.136.226.106 臺灣), 05/19/2024 11:45:34