※ 引述《loveraptor (S.C.)》之銘言: : 經濟部長說現在晚上靠水力發電 水力發電,基本上先二分成「慣常水力、水力」和「抽蓄水力」 經濟部講的,主要是抽蓄水力。 要在那個頁面往下拉,去看抽蓄發電那欄。 雖然列了10座機組, 但可以看作兩座抽蓄電廠:大觀、明潭 或更簡單的,只看日月潭水庫。 : 看了一下台電網站 : 看到幾個水庫名字機組發電量接近100% : https://i.imgur.com/wcNThBP.jpg
實際情況是要case by case看啦, 但一般性的來說, 看抽蓄通常比較有義意。 借你框起來的翡翠、石門、曾文, 剛好蠻適合來比較說明的。 1.你看規模, 抽蓄機組,一般就用兩個電廠來看,大觀1,000MW、明潭約1,600MW, 你框起來的那幾個,也就才50MW、70MW,規模完全不能比。 2.蠻多水庫是多功能的。 翡翠主要功能是供台北自來水 曾文、石門主要功能是農業灌溉 這3個水庫,要發電也發不了多少電,又有自己主要的功能要顧。 所以性質上,比較是為了自己主要功能放水,多少發點電。 : 再看看台水網站發現曾文水位剩不到50% : https://i.imgur.com/RrsYRDm.jpg
: 想請問水力發電是放水庫水發電嗎? 抽蓄水力,就是有上池(大觀、明潭的上池都是日月潭)和下池 不過直接看日月潭水位也不準就是了, 因為抽蓄水電的操作頻率很頻繁, 隔幾個小時、水位就完全就不一樣了。 多說一點的話,抽蓄水電的操作模式,這幾年有改變。 過去是每天抽、放一次, 晚上大家睡覺它在抽水、白天用電高就放水發電。 但現在大多會一天兩次轉換, 大概白天7、8點大家準備上班開工時放水發電, 中午光電一般夠用,蠻常在中午改成抽水, 傍晚光電跌下來,再開始放水發電, 半夜大家睡覺時,再抽水。 : 這樣會不會變成去年停水的窘境? 這講起來會有點複雜。 說2021年的大旱, 其實大概在2019年底,就已經有水位過低的情況; 2020年夏季,水又不多,沒補回來;2020年底冬季旱季,就爆掉, 最後直接反應在2021年上半年的限水。 其中, 抽蓄水電確實因為要保持有水發電,下池不太敢放水。 少少放出來的水,流到集集攔河堰作分配, 我記得是有民生用水的部分啦, 但主要應該是工業用水和農業用水。 說是分配啦,集集攔河堰有支專管是送六輕的,會怎麼分配,猜猜看嘛。 至於慣常水力, 就像前面講的,發電量小小的,不足掛齒,不太會為了發那一點電去影響其它功能。 會停水, 主要就真的是缺水; 但在蠻多地區,為了留更多一點水給工業用水,而加劇了民生限水。 要算帳的話, 政府顧工業的原因,比發電大多了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.24.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1658853816.A.4C8.html

07/27 00:49, 1年前 , 1F
07/27 00:49, 1F

07/27 01:00, 1年前 , 2F
721 工農民
07/27 01:00, 2F

07/27 01:07, 1年前 , 3F
你確定水力在台灣發的到1,000MW?
07/27 01:07, 3F
應該可以啦。 裝置容量部分, 兩座抽蓄水電廠共2,600MW 其它一般慣常水力,共約2,000MW 抽蓄的可操性很高,需要時2,600MW催到滿不是什麼問題 慣常的變動性確實是高一點,而且不同地區、不同季節、不同機組, 情況可能都不一樣,比較難一概而論。 不過用經濟部的淨尖峰能力係數來看, 川流水力給到40% 水庫與調整池水力給到87% 一般情況下,2,000MW催到1,000MW應該是OK的吧。

07/27 12:45, 1年前 , 4F
感謝您的解說
07/27 12:45, 4F
台灣的水、電資源都很珍貴, 大家有興趣多了解是好事~~ ※ 編輯: zhwang77 (1.160.12.222 臺灣), 07/27/2022 16:32:46

07/27 21:14, 1年前 , 5F
早年看台電網頁,晚上十一點就會開始抽水
07/27 21:14, 5F

07/27 21:14, 1年前 , 6F
到上池,現在多半要十二點之後,才有餘裕
07/27 21:14, 6F

07/27 21:16, 1年前 , 7F
抽水,等到核二廠二號機到期,恐怕又要等
07/27 21:16, 7F

07/27 21:16, 1年前 , 8F
更晚,能儲蓄的水力位能更少。
07/27 21:16, 8F

07/27 21:45, 1年前 , 9F
現在白天的中午也會開下去抽 太陽能過剩
07/27 21:45, 9F

07/28 00:44, 1年前 , 10F
對,中午某些工廠休息,用電量稍降,會卯
07/28 00:44, 10F

07/28 00:45, 1年前 , 11F
起來抽水儲能,但也只有一個鐘頭多一些的
07/28 00:45, 11F

07/28 00:45, 1年前 , 12F
空檔。有時為了抽某個下池的水,像是現在
07/28 00:45, 12F

07/28 00:45, 1年前 , 13F
,還會看到明潭兩台在發電,大觀一台在抽
07/28 00:45, 13F

07/28 00:45, 1年前 , 14F
水的狀況。
07/28 00:45, 14F

07/28 00:46, 1年前 , 15F

07/28 00:48, 1年前 , 16F
比較好奇,為什麼要開兩台機組,一半的功
07/28 00:48, 16F

07/28 00:49, 1年前 , 17F
率來發電,而不是一台機組,全額的功率來
07/28 00:49, 17F

07/28 00:49, 1年前 , 18F
發電?