Re: [新聞] 剪桃機電纜害停電是唬爛?台電員工不忍了說真話:傻傻的!

看板Gossiping作者 (塵)時間2年前 (2022/03/18 18:31), 2年前編輯推噓45(45026)
留言71則, 49人參與, 2年前最新討論串5/5 (看更多)
小弟鍵盤停電員 這次來說說活電作業的部分,以免大家對活電作業有所誤解。 台電的屋外線路簡單分為架空跟地下。 簡單的來說,架空是以電線為主去做架設。電纜也有,但不多,可忽略。 地下線路就全部都是用電纜架設。以上都是指高壓11.4KV~22.8KV。 22.8KV禁止活電作業,除非你不想活。 11.4KV架空線路有在做活線剪跳線的作業,地下沒有。 簡單來說,電線可以剪,電纜不行。 電線跟電纜有什麼不同?電線只有外皮包覆;電纜則有絕緣體、遮蔽銅線、 內半導、外半導...等。 活電作業的流程: 先把所有負載切除,然後掩蔽好工作周圍所有線路與裝置(包含電桿、礙子...等)。 然後檢電掛接地...你就會看到電弧噴出->饋線跳脫->新聞報導。 然後一樣台電發聲明稿,有鳥獸碰觸造成跳電,差別只是這次你是那個鳥獸。 活電作業不能掛接地! 活電作業不能掛接地!! 活電作業不能掛接地!!! 這很重要,請讓我說三次。 掛接地的步驟是,檢電->掛接地。如果活電可以掛接地,那檢電的用意是什麼? 接地是掛在停電施工範圍的頭尾。為了避免誤送電造成人員受傷的一個保護手段。 不是讓你活電作業做的。 回到掩蔽好所有線路跟裝置後,拿出線剪剪斷跳線。 後面線路停電,可以開始工作。 所以活電作業本身是為了停電施工,不是說可以活電作業所以以後不能停電工作。 那既然要停電施工,為什麼還要活電作業? 為了縮小停電範圍,可以直接切開關就以切開關為優先。 再不行,才活電剪跳線。還是不行?那就是瞬停剪跳線。 所以如果有人收到停電通知是兩個時段,分別只停不到一個小時。 那不是分區輪流限電,是為了縮小停電範圍的瞬停。 另外活電剪跳線只能用於分歧線路,主幹線不行(通常是這樣)。 而且活線剪線要無載剪,所以就算台電活線剪線,你在後端線路還是一樣要停電。 以前有一陣子都是架空的時候,聽師傅說是有在活電換電桿、活電換變壓器。 但現在頂多是給你活電換開關,安全還是最重要。 就算台電都是承攬商在施工,也是人命,沒有比較便宜。 那有人問,報導不是說有地下活電作業? 地下活電"隔離"作業,不是活電剪線作業。 地下線路以我們最能理解的方式來講,有分"開關"跟"插頭"。 開關投切沒有什麼問題,很安全。 插頭插拔跟架空活電作業一樣,要無載。 全程穿戴防護具,使用操作棒。 而且22.8KV不能活電施作。 台電工作以安全為重,但便宜心態人人都有。 誰都不希望因為工作失去生命,能停電作業誰想做活電? 更別提那身裝備穿上去正常人不用五分鐘就虛脫了。 小弟只是個鍵盤停電員 沒有想討論這次機場事件的真假 只是就大家疑惑的活電剪線做個說明 然後我平常不太發文,所以有認得我的請裝作不認識,謝謝。 也希望內容不要被拿去報導,我會覺得很麻煩。 另外還有什麼疑問大家可以提出來,或是我說的有什麼錯誤也歡迎指正。 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.175.62 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1647599464.A.E19.html

03/18 18:32, 2年前 , 1F
謝謝
03/18 18:32, 1F

03/18 18:33, 2年前 , 2F
專業給推
03/18 18:33, 2F

03/18 18:33, 2年前 , 3F
03/18 18:33, 3F

03/18 18:35, 2年前 , 4F
這麼認真 誰理你 這裡可是八
03/18 18:35, 4F

03/18 18:37, 2年前 , 5F
講結果啦 到底是唬爛還是真的
03/18 18:37, 5F

03/18 18:38, 2年前 , 6F
八卦版不在乎事實的
03/18 18:38, 6F

03/18 18:40, 2年前 , 7F
所以是油壓剪在活電下剪高壓電線?
03/18 18:40, 7F
剪線的工具跟照片裡的是一樣的。 但叫什麼名字其實我忘了,我們都直接說拿剪線器來。

03/18 18:44, 2年前 , 8F
那個講專家可以活電切電纜的護航仔臉都歪了
03/18 18:44, 8F

03/18 18:47, 2年前 , 9F
你他媽居然想睡服八卦造謠仔,專業給推。
03/18 18:47, 9F

03/18 18:48, 2年前 , 10F
推文一堆連人家文章都看不懂的也是呵呵呵呵
03/18 18:48, 10F

03/18 18:48, 2年前 , 11F
在八卦版說真話是要殺頭的
03/18 18:48, 11F

03/18 18:49, 2年前 , 12F
03/18 18:49, 12F

03/18 18:55, 2年前 , 13F
塔綠仔被打幾次臉了 看清楚步驟好嗎
03/18 18:55, 13F
※ 編輯: attached25 (111.243.175.62 臺灣), 03/18/2022 19:02:10

03/18 19:01, 2年前 , 14F
人家會舞空術啊
03/18 19:01, 14F

03/18 19:02, 2年前 , 15F
謝謝科普 推!
03/18 19:02, 15F

03/18 19:03, 2年前 , 16F
所以應該是先停電才剪電纜吧?
03/18 19:03, 16F

03/18 19:03, 2年前 , 17F
事實沒人敢講,只能講正常的SOP
03/18 19:03, 17F
對用戶來說是停電才剪電線,對施工人員來說導線還是帶電。 電纜不能活電剪,這是SOP。 但不能不代表沒人剪過,剪了會爆,然後跳饋線。 會不會有毫髮無傷的人?還是有,機率很低。 ※ 編輯: attached25 (111.243.175.62 臺灣), 03/18/2022 19:13:07

03/18 19:11, 2年前 , 18F
專業推
03/18 19:11, 18F

03/18 19:13, 2年前 , 19F
專業文 謝謝
03/18 19:13, 19F

03/18 19:16, 2年前 , 20F
現在已經證明了只要相信政府 電力維
03/18 19:16, 20F

03/18 19:16, 2年前 , 21F
修都可以直接短路維修 反正不會被電到
03/18 19:16, 21F

03/18 19:16, 2年前 , 22F
多麼便民 偉哉 感謝蔡政府!
03/18 19:16, 22F

03/18 19:17, 2年前 , 23F
這才是真的台電人員 給推
03/18 19:17, 23F

03/18 19:17, 2年前 , 24F
03/18 19:17, 24F

03/18 19:24, 2年前 , 25F
啊就停電了兩個笨蛋看有機可趁去偷電纜剛好
03/18 19:24, 25F

03/18 19:24, 2年前 , 26F
被當替死鬼,這麼清楚連時間軸都說7PM停電
03/18 19:24, 26F

03/18 19:25, 2年前 , 27F
,深夜偷電纜,到底還要討論什麼
03/18 19:25, 27F

03/18 19:30, 2年前 , 28F
這推文看的我好混亂阿
03/18 19:30, 28F

03/18 19:33, 2年前 , 29F
03/18 19:33, 29F

03/18 19:41, 2年前 , 30F
快推 不然人家說我看不懂
03/18 19:41, 30F

03/18 19:48, 2年前 , 31F
我看是很多人根本不知道本來就有一堆小停
03/18 19:48, 31F

03/18 19:49, 2年前 , 32F
電才會對每一件停電都認為很大條
03/18 19:49, 32F

03/18 19:56, 2年前 , 33F
簡單講 一般人認知的有電 接到開關沒
03/18 19:56, 33F

03/18 19:56, 2年前 , 34F
專業給推
03/18 19:56, 34F

03/18 19:56, 2年前 , 35F
有形成迴路跟直接接給負載 不是同一件
03/18 19:56, 35F

03/18 19:56, 2年前 , 36F
03/18 19:56, 36F

03/18 19:57, 2年前 , 37F
講真話會被某些粉攻擊的…
03/18 19:57, 37F

03/18 20:03, 2年前 , 38F
那小兒科醫生是不是在亂講R
03/18 20:03, 38F

03/18 20:07, 2年前 , 39F
綠共就是不會告訴賤民缺電的實情
03/18 20:07, 39F

03/18 20:08, 2年前 , 40F
03/18 20:08, 40F

03/18 20:16, 2年前 , 41F
專業推
03/18 20:16, 41F

03/18 20:17, 2年前 , 42F
推專業
03/18 20:17, 42F

03/18 20:20, 2年前 , 43F
03/18 20:20, 43F

03/18 20:31, 2年前 , 44F
前面幾樓在那邊八卦怎樣的到底是不是
03/18 20:31, 44F

03/18 20:31, 2年前 , 45F
真人啊XD
03/18 20:31, 45F

03/18 20:35, 2年前 , 46F
推專業
03/18 20:35, 46F

03/18 20:45, 2年前 , 47F
03/18 20:45, 47F

03/18 20:52, 2年前 , 48F
專業推
03/18 20:52, 48F

03/18 21:11, 2年前 , 49F
前面幾樓是在錯亂什麼的...推專業
03/18 21:11, 49F

03/18 22:02, 2年前 , 50F
專業推
03/18 22:02, 50F

03/18 22:14, 2年前 , 51F
太專業 誇磨
03/18 22:14, 51F

03/18 22:39, 2年前 , 52F
即使講的算完整了,推文還是有人分不清
03/18 22:39, 52F

03/18 22:39, 2年前 , 53F
楚電線跟電纜的差異,施工會活線剪電線
03/18 22:39, 53F

03/18 22:39, 2年前 , 54F
但不可能活線剪電纜,剪電纜就瞬間接地
03/18 22:39, 54F

03/18 22:39, 2年前 , 55F
故障了(不論你做了什麼防護),但剪電
03/18 22:39, 55F

03/18 22:39, 2年前 , 56F
線在防護充足的狀態下不會發生接地故障
03/18 22:39, 56F

03/18 22:39, 2年前 , 57F
(升空桶絕緣手套絕緣鞋),事實上也聽
03/18 22:39, 57F

03/18 22:39, 2年前 , 58F
過一堆包商的剪到電纜爆炸但全身而退的
03/18 22:39, 58F

03/18 22:44, 2年前 , 59F
補充說明,感電跟電弧是兩種不同的危害
03/18 22:44, 59F

03/18 22:44, 2年前 , 60F
,感電是指電流經過身體(一進一出),
03/18 22:44, 60F

03/18 22:44, 2年前 , 61F
小鳥只在一條電線上(有進無出)所以不
03/18 22:44, 61F

03/18 22:44, 2年前 , 62F
會電到,電弧是高溫灼傷
03/18 22:44, 62F

03/18 23:39, 2年前 , 63F
03/18 23:39, 63F

03/19 00:37, 2年前 , 64F
可以直接進結論嗎???
03/19 00:37, 64F

03/19 01:14, 2年前 , 65F
03/19 01:14, 65F

03/19 02:07, 2年前 , 66F
謝謝專業給你推
03/19 02:07, 66F

03/19 02:48, 2年前 , 67F
前面看不太懂 有圖示嗎
03/19 02:48, 67F

03/19 06:41, 2年前 , 68F
作者在打臉台電說法上面還在那邊打臉
03/19 06:41, 68F

03/19 06:41, 2年前 , 69F
八卦造謠仔XD
03/19 06:41, 69F

03/19 12:59, 2年前 , 70F
簡單說就是剪到電纜外層就會感電跳脫吧。又
03/19 12:59, 70F

03/19 12:59, 2年前 , 71F
不是沒人剪過。還有人打臉台電說法?
03/19 12:59, 71F
文章代碼(AID): #1YD5zeuP (Gossiping)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1YD5zeuP (Gossiping)