Re: [新聞] 經部說明大停電肇因 指故障電流連闖2關一發不可收拾
※ 引述《Aqqqa (Aqqqa)》之銘言:
: https://udn.com/news/story/122704/6140120
: 經部說明大停電肇因 指故障電流連闖2關一發不可收拾
: 2022-03-04 13:30 聯合報 / 記者王昭月、陳玫伶/ 高雄即時報導
: 中央檢討303大停電,經經部次長曾文生今早向總統蔡英文簡報事故內容時指出,因為興
: 達電廠發生的故障電流連闖內外兩道防護機制,以致一發不可收拾,就好比防護機制原本
: 應隔掉「病毒」,結果不僅沒隔絕,反而讓故障電流進到中央控制系統,以致造成全台大
: 停電!
用breaker(斷路器,佈雷尬)來解釋好了
一般家裡配電箱裡不是都有好幾顆佈雷尬嗎?
最底層斷路器
□-------+
| 上一層斷路器
□-------+---------□---------市電
| 跳脫電流50A
□-------+ 啟斷電流10kA(10000A)
跳脫電流20A
啟斷電流5kA
(5000A)
跳脫電流,就是一般大家知道的電流超過多少安培(A)會跳脫(關閉)
啟斷電流比較特別,是指短路時電流在多少A以內可以正常跳脫
"如果超過這個電流,可能就會熔毀無法跳脫,導致持續短路"
這個時候就要靠上一層更大顆,啟斷電流上限更大的breaker
正常工作來保護,在上一層這裡跳脫了
像上圖最底層的breaker是
"20A以內使用正常不會跳脫,超過20A到5000A以內可以正常跳脫
5000A以上則可能會故障融毀,導致無法跳脫"
一般人買breaker通常只有注意跳脫電流是否是自己要用的
往往啟斷電流規格不一定會去注意
以後可以當作一個參考
如果價格沒有差很多,啟斷電流規格買大一點的會更安全
回到這次20220303的斷電事故
由架構可以簡單看出,該在最底層跳脫的保護裝置失效了沒跳脫
所以一直往上?層,直到啟斷電流容量足夠,沒有熔毀的層級才跳脫
越往上層,底下相連的裝置就越多,所以才會造成連鎖反應大規模跳機
電廠電網當然複雜許多,但基本原理大概是這樣
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.79.54 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1646374183.A.7C1.html
推
03/04 14:11,
2年前
, 1F
03/04 14:11, 1F
→
03/04 14:12,
2年前
, 2F
03/04 14:12, 2F
→
03/04 14:13,
2年前
, 3F
03/04 14:13, 3F
推
03/04 14:15,
2年前
, 4F
03/04 14:15, 4F
推
03/04 14:15,
2年前
, 5F
03/04 14:15, 5F
→
03/04 14:15,
2年前
, 6F
03/04 14:15, 6F
→
03/04 14:15,
2年前
, 7F
03/04 14:15, 7F
推
03/04 14:18,
2年前
, 8F
03/04 14:18, 8F
推
03/04 14:22,
2年前
, 9F
03/04 14:22, 9F
→
03/04 14:22,
2年前
, 10F
03/04 14:22, 10F
→
03/04 14:23,
2年前
, 11F
03/04 14:23, 11F
推
03/04 14:26,
2年前
, 12F
03/04 14:26, 12F
→
03/04 14:27,
2年前
, 13F
03/04 14:27, 13F
→
03/04 14:27,
2年前
, 14F
03/04 14:27, 14F
→
03/04 14:27,
2年前
, 15F
03/04 14:27, 15F
→
03/04 14:27,
2年前
, 16F
03/04 14:27, 16F
推
03/04 22:52,
2年前
, 17F
03/04 22:52, 17F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 3 之 3 篇):