推噓11(23推 12噓 75→)留言110則,0人參與, 2年前最新作者Aqqqa (Aqqqa)時間2年前 (2022/03/04 13:40), 編輯資訊
2
0
1
內容預覽:
https://udn.com/news/story/122704/6140120. 經部說明大停電肇因 指故障電流連闖2關一發不可收拾. 2022-03-04 13:30 聯合報 / 記者王昭月、陳玫伶/ 高雄即時報導. 中央檢討303大停電,經經部次長曾文生今早向總統蔡英文簡報事故內容時指出,因
(還有723個字)

推噓3(3推 0噓 11→)留言14則,0人參與, 2年前最新作者pierreqq (葉子上的貓)時間2年前 (2022/03/04 13:50), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
......... 原本還以為是設備老舊不更新導致... 淦真有你的台電.. 2016年做了數位更換, 現在都2022年了, 裝到現在還沒發現有問題!!. 加上電廠人員疏於訓練. 一整個鬆. 是不是沒經費呀? 還是電廠人員都跑去壽山動物園支援了!!. 淦! 太扯!!. --. 發信站: 批踢踢實

推噓7(7推 0噓 10→)留言17則,0人參與, 2年前最新作者jameshcm (億載金城‧武)時間2年前 (2022/03/04 14:09), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
用breaker(斷路器,佈雷尬)來解釋好了. 一般家裡配電箱裡不是都有好幾顆佈雷尬嗎?. 最底層斷路器. □-------+. | 上一層斷路器. □-------+---------□---------市電. | 跳脫電流50A. □-------+ 啟斷電流10kA(10000A). 跳脫電流
(還有437個字)