Re: [新聞] 武界壩異常放水釀4死 台電蘇姓員工依過失致死起訴
※ 引述《dearevan (歸去,也無風雨也無晴)》之銘言:
: 1.媒體來源:
: 聯合報
: 2.記者署名:
: 2021-03-18 09:18 聯合報 / 記者江良誠/南投即時報導
: 3.完整新聞標題:
: 武界壩異常放水釀4死 台電蘇姓員工依過失致死起訴
: 4.完整新聞內文:
: 南投縣仁愛鄉武界壩去年9月13日清晨兩度異常開啟,導致洩洪20萬噸水量,造成在一線
: 天溪床露營的台中兩家庭瞬間遭大水沖走,釀成4死慘劇。南投地檢署偵結,認為當天在
: 武界壩控制室值班的台電蘇姓員工涉犯過失致死罪等罪嫌,今天向南投地方法院提起公訴
: 。
: 檢方指出,蘇擔任2020年9月12日晚間至隔天上午武界壩控制室值班人員,但13日凌晨4時
: 12分18秒武界壩閘門發生異常,蘇竟疏於注意,未發現武界壩6號壩頂排洪弧形閘門異常
: 開啟,也未及時關閉閘門並發出警報提醒下游民眾注意,直至凌晨4時26分,堰堤水位低
: 至8.31公尺,低水位警報蜂鳴器因而發出蜂鳴聲響,且當地楊姓居民發現武界壩異常放水
: ,撥打電話至武界壩控制室告知蘇姓值班員:「你們台電的水OVER了」,蘇才發現異常。
: 在4時28分6秒,手動關閉武界壩6號壩頂排洪弧形閘門,該閘門直至同日凌晨4時43分36秒
: 許,始完全關閉,其間武界壩無預警洩洪達19萬3440立方公尺之水量,造成溪水暴漲,但
: 造成下游5.5公里處野營的盧、賴2家共6人因閃避不及遭溪水沖走,共造成4人死亡。
: 檢方日前偵結,認為蘇嫌涉犯刑法過失致死罪、以及業務登載不實罪,向南投地方法院提
: 起公訴。檢察官張鈞翔在調查過程中,發現武界壩6號壩頂排洪弧形閘門無預警開啟之原
: 因,是因閘門開啟指令信號線絕緣劣化無預警所致,台電並未將這項列入檢查項目,在檢
: 方督促下,台電和水利署也將水庫閘門開啟指令信號線絕緣劣化列入檢查項目,並盤點檢
: 查全省水庫,避免再有不幸意外發生。
: 5.完整新聞連結 (或短網址):
: https://udn.com/news/story/7321/5325924
: 6.備註:
: 員工真慘...
台電及基層真的很慘
大愛電視 - 【小人物大英雄】20141124 - 武界守壩人
https://youtu.be/q8lR6gL5Rts?t=594
奉令管理武界水壩,為台灣電力付出
不埋怨,謹守本分
隨時有人不分日夜值勤留守
結果被幾個不守規矩的搞
結果到頭來倒楣的都是這些辛苦管理的基層人員
辛苦了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.76.85 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1616068365.A.AB9.html
→
03/18 19:53,
3年前
, 1F
03/18 19:53, 1F
推
03/18 19:57,
3年前
, 2F
03/18 19:57, 2F
→
03/18 20:00,
3年前
, 3F
03/18 20:00, 3F
推
03/18 20:08,
3年前
, 4F
03/18 20:08, 4F
推
03/18 20:50,
3年前
, 5F
03/18 20:50, 5F
→
03/18 20:50,
3年前
, 6F
03/18 20:50, 6F
→
03/18 20:54,
3年前
, 7F
03/18 20:54, 7F
→
03/18 20:55,
3年前
, 8F
03/18 20:55, 8F
討論串 (同標題文章)