Re: [新聞] 水壩凌晨4點放水沖走4人 台電承認:閘門故障自動開

看板Gossiping作者 (higher)時間3年前 (2020/09/13 12:45), 編輯推噓23(23011)
留言34則, 23人參與, 3年前最新討論串21/25 (看更多)
※ 引述《btpo (星光)》之銘言: : 之前在輪班 當輪班星人當了快10年 : 也是有管到閘門這塊 : 不要覺得閘門怎麼會說關就關說開就開 : 事實上就真的會這樣 一次不夠還碰過第二次 : 一次半夜凌晨 下地式電動閥莫名其妙給你關閉遠端遙控還開不起來 : 螢幕顯是電動閥故障 趕快去討救兵 但包商要早上才會來......!@$%%$^%^ : 幹~~~~剩下到早上的時間就只能乾著急 : 靠北呀 大半夜的誰敢下去窖井手動操作把閥門打開 被電死也沒人知道 : 後來是電動閥主板故障直接關閉 一般故障頂多不能操作 : 幹~~~~~ : 另一次是另外一區域的閥門莫名其妙開了 媽的~淹得整廠都是 : 幹~還好是白天 : 什麼原因也不知道 PLC沒問題 只能猜是現場線路問題 : 但找不到原因 最後報汰換換了反正也很久了 : 武界攔沙壩夏天很常排沙放水 敢去那野溪露營只能說很敢衝 電動閥故障有無可能自動開啟或關閉? 有可能 曾經遇過的案例是控制模組跟電源模組的 Adept card焊點生銹 導致閥門在remote模式下自動關閉 焊點生銹代表電動驅動器腔體內有水氣 大多數的驅動器都是防爆等級(比防水等級高) 也多數內建space heater來防止水氣凝結 有可能進入驅動器的電源及信號線其接頭非防 爆等級或整段有某處破損 就會導致過多的水氣進入驅動器 建議平常製程人員定時檢查 以及定時操作閥門確保功能正常 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.227.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1599972303.A.FA6.html

09/13 12:45, 3年前 , 1F
那就是這樣子
09/13 12:45, 1F

09/13 12:45, 3年前 , 2F
專業領域的鄉民欸
09/13 12:45, 2F

09/13 12:46, 3年前 , 3F
這時就要調查定檢是否確實
09/13 12:46, 3F

09/13 12:48, 3年前 , 4F
不太懂,不是“自動關閉”嗎?怎麼會沒事閥門開啟?
09/13 12:48, 4F

09/13 12:48, 3年前 , 5F
專業,機械本來就有可能故障
09/13 12:48, 5F

09/13 12:48, 3年前 , 6F
但有時就是現場製程 反而無法定時檢查吧...
09/13 12:48, 6F

09/13 12:49, 3年前 , 7F
都只能大修或是有問題才來維修保養
09/13 12:49, 7F

09/13 12:50, 3年前 , 8F
另外,電動閥多是設置fail維持原開度,畢竟不像氣動閥
09/13 12:50, 8F

09/13 12:50, 3年前 , 9F
有彈簧作復歸
09/13 12:50, 9F

09/13 12:54, 3年前 , 10F
身為電廠儀控人推 你講的很正確
09/13 12:54, 10F

09/13 12:56, 3年前 , 11F
推一下
09/13 12:56, 11F

09/13 12:58, 3年前 , 12F
push
09/13 12:58, 12F

09/13 13:00, 3年前 , 13F
09/13 13:00, 13F

09/13 13:00, 3年前 , 14F
會自動開啟 可能是控制系統送的
09/13 13:00, 14F

09/13 13:01, 3年前 , 15F
5樓 那不是機械故障 是電路故障
09/13 13:01, 15F

09/13 13:01, 3年前 , 16F
或開啟接點短路 這重要閥件斷電不會開的
09/13 13:01, 16F

09/13 13:02, 3年前 , 17F
而且連續二次 不是機械故障造成
09/13 13:02, 17F

09/13 13:03, 3年前 , 18F
可怕
09/13 13:03, 18F

09/13 13:03, 3年前 , 19F
而且保護連鎖邏輯 應該是電路故障亂送
09/13 13:03, 19F

09/13 13:04, 3年前 , 20F
嗯 我也是這樣想的
09/13 13:04, 20F

09/13 13:06, 3年前 , 21F
嗯嗯 跟我想的一樣
09/13 13:06, 21F

09/13 13:10, 3年前 , 22F
我只知道 明天開始各電廠儀控電氣忙到翻
09/13 13:10, 22F

09/13 13:11, 3年前 , 23F
要開始清查所有保護邏輯設計並提檢討報告
09/13 13:11, 23F

09/13 13:13, 3年前 , 24F
專業推個
09/13 13:13, 24F

09/13 13:17, 3年前 , 25F
異常導通 或控制信號越過保護邏輯輸出開啟
09/13 13:17, 25F

09/13 13:19, 3年前 , 26F

09/13 13:26, 3年前 , 27F
台電應該用Limitorque或Rotok居多
09/13 13:26, 27F

09/13 13:27, 3年前 , 28F
Rotork 更正 閘門用的可能是別型驅動器
09/13 13:27, 28F

09/13 13:27, 3年前 , 29F
機械設備如果不會異常 還需要值班的人力幹嘛
09/13 13:27, 29F

09/13 13:39, 3年前 , 30F
09/13 13:39, 30F

09/13 14:05, 3年前 , 31F
跟我想得差不多
09/13 14:05, 31F

09/13 15:02, 3年前 , 32F
反正結論就是國賠就對了啦
09/13 15:02, 32F

09/13 15:50, 3年前 , 33F
以前賣過電動閥,幹,我根本就不會
09/13 15:50, 33F

09/13 21:48, 3年前 , 34F
看不懂。但是推專業資訊。