Re: [新聞] 新建工程造成永和文化路坍塌 侯友宜:勒令停工

看板Gossiping作者 (我愛舔)時間3年前 (2020/07/12 21:11), 編輯推噓4(404)
留言8則, 5人參與, 3年前最新討論串5/9 (看更多)
※ 引述《ronove27 (世界樹管家)》之銘言: : ※ 引述《chirex (請叫我大魔道士)》之銘言: : : 1.媒體來源: : : TVBS : : 2.記者署名: : : 編輯 談雍雍 報導 時間圖示2020/07/11 17:56 : : 3.完整新聞標題: : : 新建工程造成永和文化路坍塌 侯友宜:勒令停工 : 中間恕刪 : : 看影片超嚴重的,真恐怖, : : 怎麼會挖個工程,搞到路面塌成這樣? : : 附近大概也得調查一下了。 : 正巧小魯家裡就是相關從業人員 : 剛剛跟家人討論這整件事情的前因後果 : 稍微解釋一下原理,導正視聽 : 先上圖 : http://i.imgur.com/1zclnHa.jpg
: 原子筆畫的一圈框到紙張邊緣是連續壁範圍,這是工地開挖時第一個會挖的區域。 : 施作連續壁時會挖所謂的公扣母扣,就是下緣的公母區域,可以看到公與母是左右相扣的設計。 : 這邊要注意的是一旦挖掘機如果先挖了一個公扣區域,那就要先挖完整圈的公扣才能接著挖母扣區域。 : 當這圈連續壁都挖完以後會在壁上以及坑下更深處放入鋼筋籠(把鋼筋排成井字狀的設施)固定兩邊的牆壁,防止周圍沙土崩落。而在水平面會放置橘色的鋼筋做支撐。 : 接著會先灌入幫助混凝土固化的藥水,接著再插入特密管(要多插入地面1米至1米半)做底部逐層灌漿。 : 而事件就發生在這個過程上,通常鋼筋籠的井格約20~25cm,一顆就大約這個大小的土塊掉在格子上,而灌漿工程持續進行中,所以在連續壁上產生一個非實心區域。 : 而這個工地本身的地層屬於沙質地層,且緊鄰河流區域。所以當坑挖得越深,地下水壓就會越大。 : 再回到我們剛剛說的連續壁上,這個壁有一塊非實心區域,而壁外又有強力的地下水擠壓連續壁,那會發生什麼事呢? : 下場當然就是新聞提到的連續壁破裂,所以地下水&軟土層就從這個破洞灌進來工地,然後讓鄰近的地面因此被地下水充滿,所以就崩塌啦。 : 至於你說這樣建商不就很衰小?明明工法沒問題結果出包? : 對,還真的是他們衰小遇到這種雷包地層。 : 畢竟挖連續壁之前是要鑽探地層挖到岩盤的,所以建商是知道這裡地層情況的,唯獨就是剛好各種天時地利讓一切不容易發生的要素全部疊加在一起,產生了這樣的後果。 : 大概是這樣,一點分享。 : ----- : Sent from JPTT on my Asus ASUS_X00TDB. 不用挖到岩盤 通常挖到開挖深度兩倍以上就可以了吧 我忘記公還是母要穿衣服了 連續壁不是要有點厚度嗎 外面水位高 要打點井降水位啊 這邊地下水太大沒辦法降? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.227.71 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1594559517.A.5C9.html

07/12 21:32, 3年前 , 1F
開工前不是會鑽探測試地質嗎?
07/12 21:32, 1F

07/12 21:33, 3年前 , 2F
台灣土木人發明一海票工法 什麼環境都能克服的啦
07/12 21:33, 2F

07/12 22:32, 3年前 , 3F
基地外降水也不能降太多 會地層下陷
07/12 22:32, 3F

07/12 22:33, 3年前 , 4F
當然原PO說的也可能是原因
07/12 22:33, 4F

07/13 08:31, 3年前 , 5F
打點井降水位最多降個一公尺不到
07/13 08:31, 5F

07/13 10:11, 3年前 , 6F
連續壁內滲水造成地基沖刷地層有效應力不足所以一直
07/13 10:11, 6F

07/13 10:11, 3年前 , 7F
滲一直沖刷出事後先灌水以保持內外水壓平衡然後外側
07/13 10:11, 7F

07/13 10:11, 3年前 , 8F
灌漿避免房屋繼續傾倒,結論是施工廠家是誰趕快報一下
07/13 10:11, 8F
文章代碼(AID): #1V2mmTN9 (Gossiping)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 5 之 9 篇):
文章代碼(AID): #1V2mmTN9 (Gossiping)