[電氣] 家裡部分停電

看板FixMyHouse作者 (可問江湖頂峰)時間3月前 (2024/01/14 09:15), 3月前編輯推噓10(10035)
留言45則, 13人參與, 3月前最新討論串2/6 (看更多)
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (e.)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡大概是40年的老房子,2樓大約長25公尺, 但是最近開始家裡會部分停電,時間幾分鐘到幾小時都有, 只剩下家裡客廳有電,其他剩下房間跟廚房部分跟插座都會沒電, 有檢查過電閘,沒有跳 3.問題存在時間: 上週四 4.照片連結: 5.其他 : 在懷疑是不是房子太老電線老化之類, 是不是該找水電來處理 =_=? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.111.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1705194930.A.25E.html ※ 編輯: b54102 (140.119.111.99 臺灣), 01/14/2024 09:16:12

01/14 11:15, 3月前 , 1F
老化或接點插點不良...總之儘早檢查
01/14 11:15, 1F

01/14 11:17, 3月前 , 2F
某個插座壞了也有可能 讓水電查修
01/14 11:17, 2F

01/14 11:51, 3月前 , 3F
好 也有專業大大寄信給我 非常感謝 @@
01/14 11:51, 3F

01/14 18:27, 3月前 , 4F
最近家中發生過: 原因是其中一條L線缺相
01/14 18:27, 4F

01/14 18:27, 3月前 , 5F
經查後家中電路沒有問題 問題是發生在台電的電錶盤
01/14 18:27, 5F

01/14 18:28, 3月前 , 6F
接觸不良
01/14 18:28, 6F

01/14 18:28, 3月前 , 7F
如果要測試是不是缺一相 你可以去開冷氣看看
01/14 18:28, 7F

01/14 18:29, 3月前 , 8F
220V冷氣需要兩條L線都正常才有辦法運作
01/14 18:29, 8F

01/14 19:03, 3月前 , 9F
我家超老房 超過40年 ^^|||
01/14 19:03, 9F

01/14 19:16, 3月前 , 10F
盡快檢查 這樣蠻困擾的吧
01/14 19:16, 10F

01/15 00:27, 3月前 , 11F
曾遇過因NFB內部鏽蝕而斷電。
01/15 00:27, 11F

01/15 04:03, 3月前 , 12F
你眼睛看的不準.要每一個NFB再扳動一次.全部歸on.
01/15 04:03, 12F

01/15 04:04, 3月前 , 13F
跳脫時扳點在中央.
01/15 04:04, 13F

01/15 08:20, 3月前 , 14F
請水電的檢查電箱跟電力系統!你這超危險不適合DIY自己搞!
01/15 08:20, 14F

01/15 08:20, 3月前 , 15F
離電線走火不遠了
01/15 08:20, 15F

01/15 08:36, 3月前 , 16F
40+年應該可以整棟電線換一換了吧?
01/15 08:36, 16F

01/15 11:48, 3月前 , 17F
水泥房子管線在牆壁管理,不怕燒毀.
01/15 11:48, 17F

01/15 11:49, 3月前 , 18F
電線火災通常發生在木頭房.
01/15 11:49, 18F

01/15 16:32, 3月前 , 19F

01/15 16:33, 3月前 , 20F
誠信服務,責任施工,歡迎洽詢!
01/15 16:33, 20F

01/15 17:49, 3月前 , 21F
Saram 你是專業的電工嗎?你講這話要負責欸
01/15 17:49, 21F

01/15 17:53, 3月前 , 22F
你要不要去消防局調一下電線走火的房型?
01/15 17:53, 22F

01/15 17:54, 3月前 , 23F
有正在找員林芬園一帶的師傅
01/15 17:54, 23F

01/15 19:58, 3月前 , 24F
樓上的.牆壁管線沒有氧氣燒不起來.只有插座短路才會燒接觸
01/15 19:58, 24F

01/15 20:00, 3月前 , 25F
明管也有塑膠體保護.再說NFB在超載時就跳脫了.
01/15 20:00, 25F

01/15 20:00, 3月前 , 26F
甚麼時候不跳脫而電流變少?是電阻大.
01/15 20:00, 26F

01/15 20:02, 3月前 , 27F
像延長線燒毀,大多為電阻升高,但電流低,NFB不跳脫,累積時
01/15 20:02, 27F

01/15 20:03, 3月前 , 28F
間長了,整條線會點燃.直到斷路,危險解除.
01/15 20:03, 28F

01/15 20:04, 3月前 , 29F
是這樣慢燒,不是短路的瞬間燒,那能量驚人.
01/15 20:04, 29F

01/15 20:05, 3月前 , 30F
電線走火,都是電線規格不符額定電流,才會"走火".
01/15 20:05, 30F

01/15 20:06, 3月前 , 31F
哪一段電阻大?絕不是管壁裡的粗線.而是外插延長線.
01/15 20:06, 31F

01/15 20:07, 3月前 , 32F
你畫個示意圖,以歐姆定理算算看.
01/15 20:07, 32F

01/15 22:52, 3月前 , 33F
這種問題一般人一輩子遇不到幾次 不是做這行的很難有經驗
01/15 22:52, 33F

01/15 22:53, 3月前 , 34F
就算想了解一下 還是讓專門的人來動手自己用看的比較好
01/15 22:53, 34F

01/15 23:48, 3月前 , 35F
我猜是電箱內中性線鬆了
01/15 23:48, 35F

01/16 05:50, 3月前 , 36F
樓上:中性線鬆了早就燒一堆電器了..
01/16 05:50, 36F

01/16 10:46, 3月前 , 37F
銅排上(中性線)不只一個接口~如果是考量220V燒電器的可能
01/16 10:46, 37F

01/16 10:47, 3月前 , 38F
不一定接在一起的~可能也沒那麼鬆~樓主是說有時好有時壞
01/16 10:47, 38F

01/16 10:48, 3月前 , 39F
如果時時壞就是斷~有時壞有可能鬆~一般人根本不會去檢查
01/16 10:48, 39F

01/18 01:26, 3月前 , 40F
我是專業水電技師,你太理想化了!每一個人的住家都是客製
01/18 01:26, 40F

01/18 01:26, 3月前 , 41F
品,很多東西都跟書本上的不一樣!我一年處理超多這種案件
01/18 01:26, 41F

01/18 01:26, 3月前 , 42F
,你不要在那邊亂害人,出事你是要負責嗎?我有學歷、證照
01/18 01:26, 42F

01/18 01:26, 3月前 , 43F
和實務經歷,現在仍還在市場上服務大眾,實務跟理論是有差
01/18 01:26, 43F

01/18 01:26, 3月前 , 44F
距,除非你家的建造過程是晶圓廠一樣!
01/18 01:26, 44F

01/18 13:50, 3月前 , 45F
我家之前遇過是過電的插座電線插接孔裂掉接觸不良
01/18 13:50, 45F
文章代碼(AID): #1bepMo9U (FixMyHouse)