※ 引述《()》之銘言: : 2.問題描述(請詳述問題在哪): ※ 引述《()》之銘言: : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 第一次在這發文 : 有錯請告知 : 我不是這方面的專業 : 只是找了一些資訊 : 希望大家可以給我一點意見 : 謝謝 也沒有很懂,就說說我知道的部分 : ================================= : 我想讓家裡一台電腦主機(550W)+網路 : 可以24小時全年不斷電 : 主機環境是在工業區的公司內 : 雖然使用工業用電、一年停電次數不多、多半會事先告知 : 但我希望可以達到24小時 : 以下是目前想到的方案: : 1.插座電源<--->大容量戶外行動電源<--->在線式UPS<--->電腦+網路 : Q1.行動電源一直插著電會有問題? 一般來說鋰電池行動電源或是UPS持續充電浮充,對電池都不是那麼好, UPS可以定期作深循環測試放電兼測能實際供電多長時間,順便保養鉛酸電池。 如果是鋰鐵電池的話我就不瞭解了。 又,有試過改裝加大鉛酸電池(70AH)在一顆20年以上、 原先可能是使用4AH電池的離線式UPS上面,PCB板上面的充電線路有斷過一次, 有可能是充電線路因為電池規格大太多,導致充電時間長機器又老舊的關係, 後面強化充電線路後用到現在兩年了沒有問題。 :想說避免人來不及及時更換XD : Q2.行動電源部分有甚麼要注意的嗎? 鋰電池要更注意安全方面,我是不太敢長期插電或是大容量儲放使用。 常看到訂閱的美國CPSC在發佈召回電池產品的消息.. : Q3.UPS有甚麼要注意的嗎? 公司內網伺服器現在我用的是APC在線互動式,因為是公司所以我求個大廠品牌 減少後面可能的處理時間,也是因為當時APC在台灣沒有推出在線式的產品, 電腦主機的電供不要太差,減少電供在UPS還沒接手時就撐不住斷電的機會, 如果買得是商用套裝伺服器"應該"就沒問題。 自家用我是選擇台牌在線式的UPS,要得是全時乾淨電源與無電源轉換時間。 一般在線式就是風扇原裝會比較吵,如果是機房可能就沒有關係, 我自家的是有改裝前風扇與增加後風扇以求降噪和降溫。 目前APC這顆我已經用了大概五、六年,經過幾次台電短時間內跳電又復電、 廠內發電機接手電網供電(突波)下來都沒出現問題過,算是可以放心。 UPS電池大概兩年到三年之間,供電時間會明顯下降, 我是都自己更換,APC就按原廠配的RBC 6一樣買CSB的同型號電池, 家用的我有小升級成難燃長壽型號。 (但是號稱的更長浮充壽命我用了兩組是感覺和一般款差不多,要得是提升安全) : 2.插座電源<--->家用ATS<--->在線式UPS<--->電腦+網路 : 發電機 <--->(也接上方ATS) 發電機的部分廠內建好已久我沒接觸到, 不過電網的部分不考慮找專業人士來進行評估、並網嘛? : Q4.家用ATS有甚麼要注意的嗎? : Q5.我看發電機影片大部分都要手動開啟... : 而ATS影片則是斷電後就觸發發電機 : 但其實我有點不太懂ATS怎麼觸發發電機XDD : 難道要買很大很貴的才能觸發? : 目前只想到兩個 : 如果有更好的意見 : 還請不吝與我分享>_< : 再次感謝 : ※ 編輯: slayptter (118.160.155.41 臺灣), 08/13/2023 00:53:12 : → saram: UPS要常換電池,電池越大越貴.電池最容易故障. 08/13 03:49 : → saram: UPS只供電腦用(保持網路不斷的電腦)其他的不必佔插座. 08/13 03:51 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.23.35.39 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1691878277.A.5FF.html ※ 編輯: kagayama (136.23.35.39 臺灣), 08/13/2023 06:13:20

08/14 09:50, 1年前 , 1F
感謝回覆
08/14 09:50, 1F

08/14 09:50, 1年前 , 2F
UPS放電時設備是斷電的狀態?
08/14 09:50, 2F

08/14 09:50, 1年前 , 3F
那放完電不就關掉了?
08/14 09:50, 3F

08/14 09:54, 1年前 , 4F
因為我看家用板ATS的配置
08/14 09:54, 4F

08/14 09:54, 1年前 , 5F
似乎就只剩接線XD
08/14 09:54, 5F

08/14 09:54, 1年前 , 6F

08/14 09:54, 1年前 , 7F
只是我沒經驗
08/14 09:54, 7F

08/14 09:57, 1年前 , 8F
我一直想裝ATS還有一個原因:
08/14 09:57, 8F

08/14 09:57, 1年前 , 9F
至少可以在台電供電的狀態下安全換電池
08/14 09:57, 9F

08/14 09:57, 1年前 , 10F
不知道這個想法是否正確?
08/14 09:57, 10F

08/14 10:00, 1年前 , 11F
目前廠內是傳產為主,停電就是放假XDDD
08/14 10:00, 11F

08/14 10:00, 1年前 , 12F
若要在停電下供電也只有這台電腦需要....
08/14 10:00, 12F

08/14 10:00, 1年前 , 13F
這樣也要找人評估電網架構?
08/14 10:00, 13F

08/14 10:04, 1年前 , 14F
插座電源<--->大容量戶外行動電源<--->在線式UPS<--->
08/14 10:04, 14F

08/14 10:04, 1年前 , 15F
電腦+網路
08/14 10:04, 15F

08/14 10:04, 1年前 , 16F
看你的回覆,所以這樣接是沒問題的吧?只是電池壽命會
08/14 10:04, 16F

08/14 10:04, 1年前 , 17F
減少
08/14 10:04, 17F

08/14 10:04, 1年前 , 18F
這樣理解正確嗎?
08/14 10:04, 18F

08/14 10:04, 1年前 , 19F
謝謝
08/14 10:04, 19F

08/14 10:14, 1年前 , 20F
你說的發電機是工廠大台的那種吧?
08/14 10:14, 20F

08/14 10:14, 1年前 , 21F
如果是一般小台那種發電機有ATS可以觸發的?
08/14 10:14, 21F

08/14 21:26, 1年前 , 22F
不用回覆了
08/14 21:26, 22F

08/14 21:26, 1年前 , 23F
我今天去問廠商
08/14 21:26, 23F

08/14 21:26, 1年前 , 24F
好多問題都解決了XDD
08/14 21:26, 24F

08/14 23:23, 1年前 , 25F
酸鉛電池(傳統這種)最安全了.電信局都用這種.