Re: [電氣] 浴室燈容易閃

看板FixMyHouse作者 (源自於修車的熱愛)時間9月前 (2023/07/29 13:03), 編輯推噓3(3010)
留言13則, 6人參與, 9月前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《bbyy1166 (邱小熊)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.支援 e.其他):b.修繕 : 2.問題描述: : 浴室的燈只要門闔上的一瞬間就會閃一下 : 只要稍微有點大力就會閃爍 : 有時候聽到樓上鄰居在浴室有比較大的動靜 : 也會突然快閃一下 : 不曉得是線路還是哪裡有問題呢 : 3.問題存在時間:2週 : 4.照片連結:https://i.imgur.com/STNTWz1.jpg
: 5.其他: 我遇過一次 也是類似情形 後來發現是 E27燈泡的燈座銅片接點 因為長時間潮濕 已經鏽蝕 快鏽斷了 後來自行更換一個陶瓷E27燈座 加錫強化接點 就正常不閃了 當初也是以為是燈泡壞掉 換燈泡後 還是一樣 後來把燈具拆下檢查就發現燈座接點快鏽斷了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.51.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1690607031.A.7FD.html

07/29 13:04, 9月前 , 1F
感覺好高端
07/29 13:04, 1F

07/29 13:16, 9月前 , 2F
浴室燈具要注意防潮就對了.
07/29 13:16, 2F

07/29 13:17, 9月前 , 3F
陽台也是.
07/29 13:17, 3F

07/29 13:18, 9月前 , 4F
基本上很難 浴室產品要防觸電 所以基本要接在漏電斷路器
07/29 13:18, 4F

07/29 13:18, 9月前 , 5F
那個迴路上
07/29 13:18, 5F

07/29 13:19, 9月前 , 6F
台灣的電工 大部分沒在依規範做 連接線都做不好了
07/29 13:19, 6F

07/29 13:20, 9月前 , 7F
有的火線直接接燈具端 非常危險
07/29 13:20, 7F

07/29 14:07, 9月前 , 8F
請問火線如何直接接燈具端?燈具又如何開關?
07/29 14:07, 8F

07/29 14:09, 9月前 , 9F
火線要接開關上才對啊 控制線接燈具燈具在中性線回電箱
07/29 14:09, 9F

07/29 14:10, 9月前 , 10F
形成迴路 你火線接燈具上 你不小心摸到 你跟大地就形成迴
07/29 14:10, 10F

07/29 14:10, 9月前 , 11F
路就會觸電了
07/29 14:10, 11F

07/29 14:43, 9月前 , 12F
圖看不清楚 這應該是一體式 電線接觸不良
07/29 14:43, 12F

07/30 18:03, 9月前 , 13F
反正前提就是斷電 善用電錶
07/30 18:03, 13F
文章代碼(AID): #1an9stVz (FixMyHouse)