Re: [電氣] 單芯線不能用壓接的疑問?

看板FixMyHouse作者 (whatever)時間1年前 (2023/04/24 19:09), 1年前編輯推噓3(3019)
留言22則, 6人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《falc0972 ()》之銘言: : 單芯線不要用R型端子壓接 因為會破壞線 : 要弄成勾鎖上NFB比較好 : 請問不要接壓是指鎖上NFB的情況而已嗎? : 像這個影片是用套管壓接單芯線 : https://www.youtube.com/watch?v=Vyz1KqFD3OM
: 隨便找個圖也有套管壓接單芯線 : https://i.imgur.com/3s7NkHE.jpg
: 所以是2條以上的單芯線用套管壓接是OK的? : 如果線太短無法纏繞結線又不想用快速連結器 : 例如:1條5.5絞線 TO 3條2.0單芯線 : 是不是可以用套管壓接? : 先謝謝各位大大的解惑 的確有一派人是支持”單芯線不要壓接”, 但這是只有講鎖在NFB上時的情況, 個人也是支持這個說法, 想法如下: 其實也不是說不能壓接, 而是要看多做這一道工有沒有好處。 多芯線為什麼要壓接? 因為不壓鎖了會散開、甚至線芯斷裂都會, 壓接有絕對的好處,所以要壓。 而單芯線凹一個彎後鎖上去, 沒有線芯散開斷裂的問題, 穩固性也跟壓接後一樣, 多壓接似乎沒得到什麼好處還多費工, 所以個人支持不壓的論點。 至於原PO提的三條線互接的情況, 可以把5.5壓接延長, 剩的三條2.0再用纏的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.138.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1682334553.A.7D8.html ※ 編輯: novarossi (114.38.138.184 臺灣), 04/24/2023 19:10:49

04/24 19:27, 1年前 , 1F
只能說,思而不學則殆…
04/24 19:27, 1F
可以講具體一點嗎? 這個話題在FB工業或水電社團, 每次都能蓋大樓大戰, 但正反方都還沒看過真的有人能講出能說服人的

04/24 19:29, 1年前 , 2F
把握住重點 _____(四個字),怎麼做都行
04/24 19:29, 2F
你覺得要壓就另開一篇講出你的理由 在那邊講空氣是在講什麼? ※ 編輯: novarossi (114.38.138.184 臺灣), 04/24/2023 20:59:32

04/24 21:08, 1年前 , 3F
謝謝novarossi大,我常看到您的推文討論都能學到不少東
04/24 21:08, 3F

04/24 21:08, 1年前 , 4F
西。
04/24 21:08, 4F

04/24 21:08, 1年前 , 5F
而且單芯線壓接問題,我也有去水電工聯盟跟水電DIY社團
04/24 21:08, 5F

04/24 21:08, 1年前 , 6F
尋找答案,結果確實是戰成一片我還是得不到解答…
04/24 21:08, 6F
會戰還比較好,這邊只得到幹話 ※ 編輯: novarossi (114.38.138.184 臺灣), 04/24/2023 21:13:10

04/24 21:18, 1年前 , 7F
多芯都用歐式端子,讚
04/24 21:18, 7F
歐式我有用0.5 1.5 2.5的三種 ※ 編輯: novarossi (114.38.138.184 臺灣), 04/24/2023 21:27:20

04/25 01:15, 1年前 , 8F
「單芯線凹成一個鈎狀再鎖上去」確實是很常見的做法
04/25 01:15, 8F

04/25 01:16, 1年前 , 9F
反對這個做法的論點通常在於 如果是一個點鎖兩條以上的線
04/25 01:16, 9F

04/25 01:17, 1年前 , 10F
每條線都這樣凹 反而會讓鎖點不平整
04/25 01:17, 10F

04/25 01:18, 1年前 , 11F
這時候就會有人主張先繞接成一條線再鎖上去 或是繞接以後
04/25 01:18, 11F

04/25 01:18, 1年前 , 12F
壓上端子再來鎖
04/25 01:18, 12F
多條單芯線的情況下, 壓接比不壓的好處還多, 這時我也是選擇壓接

04/25 01:20, 1年前 , 13F
要說我支持哪邊 我是支持能纏就纏 盡量不要去用什麼壓接
04/25 01:20, 13F

04/25 01:21, 1年前 , 14F
或端子 多個香爐多隻鬼 這些東西也不是沒出問題過
04/25 01:21, 14F

04/25 01:22, 1年前 , 15F
另外說一下 玩音響的大概在十年前流行過「六角壓接」
04/25 01:22, 15F

04/25 01:23, 1年前 , 16F
這是對單一線頭壓上端子的玩法 也有壓接完再灌焊錫的
04/25 01:23, 16F

04/25 01:25, 1年前 , 17F
這種就不能用來接線 如果要灌焊錫要注意不能用在高溫環境
04/25 01:25, 17F

04/26 01:05, 1年前 , 18F
六角壓接
04/26 01:05, 18F

04/26 03:08, 1年前 , 19F

04/26 03:08, 1年前 , 20F

04/26 03:10, 1年前 , 21F
我看端子廠的規格書跟手冊都是說單心線可以用裸端子壓
04/26 03:10, 21F

04/26 03:10, 1年前 , 22F
接,我自己試過也夠強壯。
04/26 03:10, 22F
感謝提供, 第二張還看到提示單芯線不能用絕緣端子壓接, 前幾天才在FB社團看到這樣壓接鎖NFB, 結果發熱燒焦的 ※ 編輯: novarossi (114.38.138.184 臺灣), 04/26/2023 07:30:20
文章代碼(AID): #1aHcDPVO (FixMyHouse)