[電氣] 單芯線不能用壓接的疑問?

看板FixMyHouse作者時間2年前 (2023/04/23 23:07), 2年前編輯推噓2(209)
留言11則, 6人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
單芯線不要用R型端子壓接 因為會破壞線 要弄成勾鎖上NFB比較好 請問不要接壓是指鎖上NFB的情況而已嗎? 像這個影片是用套管壓接單芯線 https://www.youtube.com/watch?v=Vyz1KqFD3OM
隨便找個圖也有套管壓接單芯線 https://i.imgur.com/3s7NkHE.jpg
所以是2條以上的單芯線用套管壓接是OK的? 如果線太短無法纏繞結線又不想用快速連結器 例如:1條5.5絞線 TO 3條2.0單芯線 是不是可以用套管壓接? 先謝謝各位大大的解惑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.116.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1682262472.A.AC8.html ※ 編輯: falc0972 (175.181.116.165 臺灣), 04/23/2023 23:14:37 ※ 編輯: falc0972 (175.181.116.165 臺灣), 04/23/2023 23:16:48

04/24 01:01, 2年前 , 1F
...我比較好奇是誰跟你說單芯線不要壓接的?
04/24 01:01, 1F

04/24 01:19, 2年前 , 2F
準確的說 是"不要押上Y插這類鎖螺絲的端子比較好"這樣
04/24 01:19, 2F

04/24 01:20, 2年前 , 3F
與其說破壞結構 不如說多個接點電阻反而增加這件事
04/24 01:20, 3F

04/24 09:52, 2年前 , 4F
你要確定你的圖是單芯線內
04/24 09:52, 4F

04/24 19:12, 2年前 , 5F
在現場可用點焊錫,增加固著性.
04/24 19:12, 5F

04/24 19:26, 2年前 , 6F
到底是誰跟你說單芯線不能壓接…
04/24 19:26, 6F

04/24 19:56, 2年前 , 7F

04/24 19:56, 2年前 , 8F

04/24 19:57, 2年前 , 9F

04/24 19:59, 2年前 , 10F

04/26 01:06, 2年前 , 11F
六角壓接
04/26 01:06, 11F