Re: [廚具] 不鏽鋼水槽莫名生鏽且擴大中

看板FixMyHouse作者 (肥肉)時間1年前 (2023/03/10 17:46), 1年前編輯推噓13(13017)
留言30則, 12人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
真是不可思議,一個使用僅兩週就生鏽的不鏽鋼水槽,事情發生到現在將近四個月,還是 沒有解決。 **前情提要可以搜尋同標題文章** 事發至此,屋主問過各種可能原因: 1. 電位差(有測量,確實有電位差) 2. 洗碗機未正確接地(接地線綁在淨水器凡爾上,代理商說這很正常,他們都是這樣接 ) https://i.imgur.com/Gj4gX9r.jpeg
3. 濾水器蒸汽腐蝕(此款濾水器無蒸汽排放功能) 4. 酸鹼清潔劑(完全無可能水槽在入住才拆封,之後也只用一般洗碗精) 5. 水槽於檯面加工廠施作時沾染到化學藥劑(詢問檯面廠商得知不無可能,但無從證明 ) 只剩第1.2點較可疑,屋主只好自行實驗,輪流關掉洗碗機及濾水器各幾天,發現生鏽狀 況明顯趨緩(不會每日出黃鏽斑)。 https://i.imgur.com/3TL7EO9.jpeg
當兩台機器再次開機啟用後,生鏽狀況回到一開始非常嚴重的狀態(每日都會出黃鏽斑) 。 https://i.imgur.com/gHo2ORy.jpeg
https://i.imgur.com/30r6rZ5.jpeg
期間使用水槽的方式都是一樣的,至於是否跟「洗碗機接地」又或「兩台機器使用與否」 有關,還是無從得知。 附上目前屋主自行將洗完機正確接地後的水槽狀態,可看出無明顯黃鏽斑。 https://i.imgur.com/iejp89H.jpeg
希望有相關能協助證明生鏽原因的單位,可以不吝提供聯絡方式。感恩的心! ※ 編輯: my770522 (1.169.127.95 臺灣), 03/10/2023 18:18:34

03/10 22:42, 1年前 , 1F
磁鐵吸看看,有磁性可能是4系列,無磁性再用化學藥劑去
03/10 22:42, 1F

03/10 22:42, 1年前 , 2F
試看看是不是2系列
03/10 22:42, 2F
其實是幾都沒關係,大家也清楚不鏽鋼經過加工可能於某些部分出現磁性,但跟生鏽與否 又是另外一回事。

03/10 23:27, 1年前 , 3F
原本不是淨水器接地亂接 怎麼變成洗碗機接地也亂接?
03/10 23:27, 3F
感謝E大提醒,前一篇打得太急,確認是洗碗機接地線。 ※ 編輯: my770522 (1.169.127.95 臺灣), 03/11/2023 00:24:24

03/11 10:13, 1年前 , 4F
生鏽就是不鏽鋼純度問題,你的水槽材質有偷料
03/11 10:13, 4F

03/11 10:13, 1年前 , 5F
很多號稱不鏽鋼,幾年後就生鏽
03/11 10:13, 5F
正常使用下應該大部分都不會生鏽才對

03/11 12:42, 1年前 , 6F
成份要一直往上追鋼鐵廠品質證明書 不過廠商不可能理你
03/11 12:42, 6F
怪就在有問題應該不會只有一個水槽甚至是一個部位

03/11 14:02, 1年前 , 7F
你用三用電表量一下接地線與水槽金屬間的電壓,理論上應
03/11 14:02, 7F
deltaz: 該0才對,有漏電的話,要找一下是哪裡漏出來的,以免有 03/11 14:02

03/11 14:02, 1年前 , 8F
安全疑慮。當然也有可能是金屬間的電位差。接地線這樣接
03/11 14:02, 8F

03/11 14:02, 1年前 , 9F
要是漏電很危險欸,到時候整個水槽都通電,有夠天兵
03/11 14:02, 9F

03/11 14:04, 1年前 , 10F
另外量一下接地線與中性線的電壓差看看
03/11 14:04, 10F
有用電表量濾水器跟水槽的狀態,過程有拍影片紀錄,這是截圖 https://i.imgur.com/szw71M5.jpeg
但能證明什麼呢?

03/11 16:42, 1年前 , 11F
4跟3系列會生鏽
03/11 16:42, 11F

03/11 16:44, 1年前 , 12F
更正,4跟2系列會生鏽
03/11 16:44, 12F
水槽其他部分都好好的,所以猜測成分可能不是主因 ※ 編輯: my770522 (220.137.177.177 臺灣), 03/11/2023 18:08:58

03/11 18:03, 1年前 , 13F
前篇有人提到不銹鋼檢測劑 後來有做嗎?
03/11 18:03, 13F

03/11 19:10, 1年前 , 14F
家中洗碗機當初也是照手冊接到出水的金屬 但發現會漏電 後
03/11 19:10, 14F

03/11 19:10, 1年前 , 15F
來還是把地接去中性線 覺會還是接中性線比較保險
03/11 19:10, 15F

03/11 20:40, 1年前 , 16F
接地跟中性線建議也量一下
03/11 20:40, 16F

03/11 20:43, 1年前 , 17F
把金屬通電再放到潮濕環境很容易生鏽啊,沒有多少金屬撐
03/11 20:43, 17F

03/11 20:43, 1年前 , 18F
的住的。不鏽鋼會生成氧化膜,可以抵抗水造成的鏽蝕,但
03/11 20:43, 18F

03/11 20:43, 1年前 , 19F
是只要有任何會讓氧化膜被破壞的因素存在,就會生鏽
03/11 20:43, 19F

03/11 20:47, 1年前 , 20F
你龍頭與水槽的電位差沒有很大,覺得不是主因,強烈建議
03/11 20:47, 20F

03/11 20:47, 1年前 , 21F
查一下接地線,恢復原本接地方式,然後查一下中性線與接
03/11 20:47, 21F

03/11 20:47, 1年前 , 22F
地線電壓差,如果太高你的淨水器要查一下哪裡漏電
03/11 20:47, 22F

03/12 10:27, 1年前 , 23F
有接地會還原氧化
03/12 10:27, 23F

03/13 08:46, 1年前 , 24F
漏電造成生鏽的關鍵字:電解、氧化還原,原po做功課
03/13 08:46, 24F

03/13 12:43, 1年前 , 25F
換個正304就不用找原因了買達隆省事
03/13 12:43, 25F

03/13 13:45, 1年前 , 26F
304不能生成保護膜一樣會鏽
03/13 13:45, 26F

03/14 08:49, 1年前 , 27F
測量電位差的方法錯誤,假設是因為濾水器讓水槽帶
03/14 08:49, 27F

03/14 08:49, 1年前 , 28F
電,測量時要讓兩者絕緣後再測,才能量出正確數值
03/14 08:49, 28F

03/14 08:49, 1年前 , 29F
。不然在水槽持續帶電的狀況下,兩者的電位差當然
03/14 08:49, 29F

03/14 08:49, 1年前 , 30F
很小
03/14 08:49, 30F
文章代碼(AID): #1a2lnu0Y (FixMyHouse)