Re: [水系] 熱水混到冷水,熱水器無法點火。

看板FixMyHouse作者 (世界越快心則慢)時間6年前 (2017/12/28 13:47), 編輯推噓1(103)
留言4則, 4人參與, 6年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《pttjs ()》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 是全新的房子,大樓。 全新的房子不是有保固期嗎? 不叫建商來看? : 在裝潢及打掃期間,熱水測試時, : 偶而會有熱水器無法點火,但大多數時候正常可點火。 全新的房子,熱水器也是全新的嗎? : 但就在真正入住後,熱水的問題才真正浮現。 : 每次使用熱水,都得同時開兩支熱水龍頭才可使熱水器點火, : 且不是兩支熱水龍頭都會有熱水, : 兩支當中,只有一支有熱水,另一支則是冰水, : 且偶而還會發生要同時開三個熱水龍頭才能點火。 如果是全新的熱水器,進出水管應該都是新的,不會堵塞 但你的情況看起來像水垢堵塞造成流量低,熱水器不點火 : 後來發現熱水器進水口的進水閥開關用一字起關閉後, : 還是依然持續有大量的水流出, : 因此推測是有混到冷水。 熱水器進水閥關閉,有大量水從哪裡流出?? : 後來又進一步測試到底是內部管線或是某個水龍頭有問題導致混冷水, : 將所有水龍頭下方的冷水閥用一字起關閉後, : 水還是依然流不停, 水從哪裡流出? : 所以推論水龍頭沒問題, : 是內部管線的問題。 不懂你的推論 : 3.問題存在時間: : 三個月 : 4.照片連結: : 無 : 5.其他 : : 1. 以上的症狀描述,能否有專家能推論到底是哪個環節出問題? 找水電(或建商) : 2. 如果真的是內部管線的問題,可能的處理方式是甚麼? 會很難處理嗎? 找建商 : 3. 我不解的是,內部管路為什麼會混到冷水? : 冷水管與熱水管不是都是獨立的兩條管嗎? 冷水管--熱水器-熱水管-水龍頭左邊 冷水管--水龍頭右邊 : 冷水如何跑進熱水管? : 請賜教,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.1.39 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1514440027.A.263.html

12/28 18:23, 6年前 , 1F
看原文的意思是有一條冷水管繞過熱水器接到水龍頭
12/28 18:23, 1F

12/28 21:26, 6年前 , 2F
沐浴/廚房龍頭都會有熱水、冷水雙接頭阿
12/28 21:26, 2F

12/29 00:15, 6年前 , 3F
原文是說熱水器進水閥關了,熱水龍頭還會出水
12/29 00:15, 3F

12/29 00:22, 6年前 , 4F
對 沒錯 照理熱水器進水閥關了 熱水龍頭不可能會出水
12/29 00:22, 4F
文章代碼(AID): #1QH8LR9Z (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1QH8LR9Z (FixMyHouse)