[水系] 熱水混到冷水,熱水器無法點火。

看板FixMyHouse作者時間6年前 (2017/12/28 10:41), 編輯推噓3(3014)
留言17則, 6人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 是全新的房子,大樓。 在裝潢及打掃期間,熱水測試時, 偶而會有熱水器無法點火,但大多數時候正常可點火。 但就在真正入住後,熱水的問題才真正浮現。 每次使用熱水,都得同時開兩支熱水龍頭才可使熱水器點火, 且不是兩支熱水龍頭都會有熱水, 兩支當中,只有一支有熱水,另一支則是冰水, 且偶而還會發生要同時開三個熱水龍頭才能點火。 後來發現熱水器進水口的進水閥開關用一字起關閉後, 還是依然持續有大量的水流出, 因此推測是有混到冷水。 後來又進一步測試到底是內部管線或是某個水龍頭有問題導致混冷水, 將所有水龍頭下方的冷水閥用一字起關閉後, 水還是依然流不停, 所以推論水龍頭沒問題, 是內部管線的問題。 3.問題存在時間: 三個月 4.照片連結:5.其他 : 1. 以上的症狀描述,能否有專家能推論到底是哪個環節出問題? 2. 如果真的是內部管線的問題,可能的處理方式是甚麼? 會很難處理嗎? 3. 我不解的是,內部管路為什麼會混到冷水? 冷水管與熱水管不是都是獨立的兩條管嗎? 冷水如何跑進熱水管? 請賜教,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.207.222 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1514428866.A.111.html

12/28 12:22, 6年前 , 1F
混合水龍頭.??
12/28 12:22, 1F

12/28 14:19, 6年前 , 2F
拍照熱水器及其管路連結方式
12/28 14:19, 2F

12/28 18:22, 6年前 , 3F
管路在牆內吧
12/28 18:22, 3F

12/29 00:20, 6年前 , 4F
所以你是同時關了熱水器進水閥及水龍頭冷水閥,一樣出水
12/29 00:20, 4F

12/29 00:21, 6年前 , 5F
一樣會出水?(會不會是熱水管內殘留的水)
12/29 00:21, 5F

12/29 00:24, 6年前 , 6F
對 都關了 一樣出水
12/29 00:24, 6F

12/29 00:25, 6年前 , 7F
不是殘留的水 水流量大小一樣 沒有變小
12/29 00:25, 7F

12/29 00:25, 6年前 , 8F
請你拍照熱水器下方管路及水龍頭,並指出你認為的冷水閥
12/29 00:25, 8F

12/29 00:26, 6年前 , 9F
、冷水、熱水
12/29 00:26, 9F

12/29 00:27, 6年前 , 10F
工人出錯可能性很低,除非是故意惡搞包商
12/29 00:27, 10F

12/29 00:29, 6年前 , 11F
如果你會拆裝熱水器下方那根熱水出水管,就鎖進水後拆管
12/29 00:29, 11F

12/29 00:30, 6年前 , 12F
如果逆向噴水出來,那真的就是被搞鬼了
12/29 00:30, 12F

12/29 00:34, 6年前 , 13F
那是經過水電師傅指示測試的 所以不是我自認為的 @@"
12/29 00:34, 13F

12/29 00:35, 6年前 , 14F
剩下我都不敢動了 我怕越弄越糟
12/29 00:35, 14F

12/29 16:05, 6年前 , 15F
因為只有一台熱水器卻有三個以上熱水龍頭,所以在配管過程
12/29 16:05, 15F

12/29 16:05, 6年前 , 16F
中工人搞混了吧?
12/29 16:05, 16F

12/29 16:06, 6年前 , 17F
應該會是距熱水器最遠的那個搞混
12/29 16:06, 17F
文章代碼(AID): #1QH5d24H (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1QH5d24H (FixMyHouse)