Re: [電氣] 110V壁插直接改220V
※ 引述《wardsp (總是在巨蟹時起床...)》之銘言:
: ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
: ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
: ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
: ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 有爬過版上的文章,但沒有十足的把握。所以發文請問大家。
: 因為想使用220V/1000W的電器,想看看能不能直接改壁插電壓。
: 目前已調查自家變電箱,有空的220V開關,也找到110V的獨立插座
: 已經知道110V的開關是由一條110V的紅色火線,和一條白色的中性線構成。
: 想問如果把該插頭的火線接到220V開關的+110V,中性線接到220V開關的-110V
: 是否可直接弄出一個220V的壁插?
: 謝謝
報告一下後續,我家還沒有放煙火。謝謝大家的意見。
首先有版友提醒我中性線的共接問題,的確很重要。
所以我先把變電箱裡的專迴先關掉,然後把專迴的中性線解開。
接著那三用電錶看看被解開的中性線和其他中性線有沒有短路。
結果是沒有,所以我的邏輯上確認該專迴的中性線應該是獨立的,
若是有誤還請版友指正。
後來想隨便試一下,我用三用電錶連結了解開的專迴中性線和任何一條火線,竟然量到11
2v,實在是不太了解原因,
若有版友有經驗,還請幫忙解釋一下。
也因為有這個問題,我也不敢亂接線。
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.196.36
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1509119329.A.048.html
推
10/28 00:00,
6年前
, 1F
10/28 00:00, 1F
→
10/28 00:02,
6年前
, 2F
10/28 00:02, 2F
推
10/28 08:59,
6年前
, 3F
10/28 08:59, 3F
→
10/28 09:00,
6年前
, 4F
10/28 09:00, 4F
→
10/28 10:02,
6年前
, 5F
10/28 10:02, 5F
→
10/28 10:03,
6年前
, 6F
10/28 10:03, 6F
推
10/28 13:43,
6年前
, 7F
10/28 13:43, 7F
討論串 (同標題文章)