※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 有爬過版上的文章,但沒有十足的把握。所以發文請問大家。 因為想使用220V/1000W的電器,想看看能不能直接改壁插電壓。 目前已調查自家變電箱,有空的220V開關,也找到110V的獨立插座 已經知道110V的開關是由一條110V的紅色火線,和一條白色的中性線構成。 想問如果把該插頭的火線接到220V開關的+110V,中性線接到220V開關的-110V 是否可直接弄出一個220V的壁插? 謝謝 -- 面具....每個人都有... 只是...我的特別多... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.51.200.123 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1508990346.A.DD4.html

10/26 12:01, 6年前 , 1F
不能,電線撐不住
10/26 12:01, 1F

10/26 12:38, 6年前 , 2F
電線直徑稱得住,但你會造成日後維護人員錯亂,原白
10/26 12:38, 2F

10/26 12:38, 6年前 , 3F
色(中性線)需加上黑色作為標示為另一條火線
10/26 12:38, 3F

10/26 12:40, 6年前 , 4F
相同負載(kw)電壓約大,相對電流越小,但前提是電線
10/26 12:40, 4F

10/26 12:40, 6年前 , 5F
需要符合對應的耐電壓,一般至少600V
10/26 12:40, 5F

10/26 12:42, 6年前 , 6F
然後,你必須確定,該組迴路只有你要的那組插座,否則
10/26 12:42, 6F

10/26 12:42, 6年前 , 7F
同迴路內的非220v設備勢必損壞
10/26 12:42, 7F

10/26 12:43, 6年前 , 8F
你要確定那條中性線中間沒分線~都在牆內你真確定嗎?
10/26 12:43, 8F

10/26 13:15, 6年前 , 9F
了解,我會先研究好中性線的功用等等再做處裡,
10/26 13:15, 9F

10/26 13:16, 6年前 , 10F
之後也會在不用這個電壓後把配線復原
10/26 13:16, 10F

10/26 13:36, 6年前 , 11F
不必研究了,中性線一定有分接,除非在建造房屋時,就已
10/26 13:36, 11F

10/26 13:38, 6年前 , 12F
經把你要改造的插座,預設為獨立迴路,而且有確實監督水
10/26 13:38, 12F

10/26 13:38, 6年前 , 13F
電工有按照你要求做成獨立迴路。
10/26 13:38, 13F

10/26 13:39, 6年前 , 14F
專迴就可以 但正常來說 不會是專迴
10/26 13:39, 14F

10/26 16:42, 6年前 , 15F
準備放煙火了!!!
10/26 16:42, 15F

10/26 17:39, 6年前 , 16F
非專用迴路幾乎都有分接,五金行再買段線拉不就好了
10/26 17:39, 16F

10/26 20:39, 6年前 , 17F
請用專用線路,從電箱拉.
10/26 20:39, 17F

10/26 21:15, 6年前 , 18F
既然只是短期需求,買條30公尺、3.5平方公釐的動力延長
10/26 21:15, 18F

10/26 21:16, 6年前 , 19F
線,會較簡單:https://goo.gl/mXfmnj
10/26 21:16, 19F

10/26 21:28, 6年前 , 20F
動力延長線只是一個產品名稱~就是能耐高電流的線?沒錯吧?
10/26 21:28, 20F

10/26 21:28, 6年前 , 21F
什麼動力或延長什麼的~都是形容詞而已?
10/26 21:28, 21F

10/26 21:33, 6年前 , 22F
沒錯啊
10/26 21:33, 22F

10/26 21:40, 6年前 , 23F
這種有指示燈的不能接110v
10/26 21:40, 23F

10/26 21:41, 6年前 , 24F
打錯 是220v
10/26 21:41, 24F

10/26 22:35, 6年前 , 25F
都要外拉的話,直接用5.5的拉吧
10/26 22:35, 25F

10/26 22:35, 6年前 , 26F
推文那條是110的
10/26 22:35, 26F

10/26 23:08, 6年前 , 27F
有燈的通常只能用在限定的規格 vwpassat那個是寫125V
10/26 23:08, 27F

10/26 23:09, 6年前 , 28F
用在220V不確定會怎麼樣 不要沒事賭這個比較好
10/26 23:09, 28F

10/27 00:55, 6年前 , 29F
就是指示燈會燒掉
10/27 00:55, 29F

10/27 00:56, 6年前 , 30F
找沒有燈就可以 但動力線都有燈 可以買材料自己作線
10/27 00:56, 30F

10/27 01:41, 6年前 , 31F
指示燈也有可以用220V 甚至110V/220V通用的 不多見就是
10/27 01:41, 31F

10/27 01:41, 6年前 , 32F

10/27 01:42, 6年前 , 33F
1000W的電器也請別長期使用動力延長線.
10/27 01:42, 33F

10/27 01:43, 6年前 , 34F
那是施工時不得不使用的.
10/27 01:43, 34F