Re: [電氣] 請問這電熱水器有接地線嗎消失

看板FixMyHouse作者時間6年前 (2017/10/05 09:09), 6年前編輯推噓0(001)
留言1則, 1人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
應該是接地用的,引電工法規: 二、移動設備之接地應按左列方法接地: (一) 採用接地型插座 (Grounding Receptacles) ,且該插座之固定接 地接觸極應予妥接地。 (二) 移動電具之引接線中多置一地線,其一端接於接地插頭之接地極, 另一 端接於電具之非帶電金屬部分。 (二) 二二○伏額定冷氣機、電灶、乾衣 機,其電源如由單相三線一一○ /二二○伏之專用分路供應,電路之中 性線 (被接地之一線) 得作 為地線,以供接地。 中性線當接地線使用就是源自於這條條文,但不是所有中性線都可以當接地線使用,條 件是從開關箱出來這條中性線都沒有當負載線使用過。 不然反而設備接地外殼會形成回電迴路,而感電! 220V設備接地線 接至直通開關箱中性線 在接續處端子 打金屬壁虎 牆壁再次接地 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.228.18 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1507165752.A.7E2.html

10/05 10:54, , 1F
220V在特殊情況特例使用,110V千萬不能,切記
10/05 10:54, 1F
※ 編輯: wattswatts (39.12.228.18), 10/05/2017 10:54:44
文章代碼(AID): #1PrOOuVY (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1PrOOuVY (FixMyHouse)