Re: [電氣] 請問這電熱水器有接地線嗎消失
應該是接地用的,引電工法規:
二、移動設備之接地應按左列方法接地: (一) 採用接地型插座
(Grounding Receptacles) ,且該插座之固定接 地接觸極應予妥接地。 (二)
移動電具之引接線中多置一地線,其一端接於接地插頭之接地極, 另一
端接於電具之非帶電金屬部分。 (二) 二二○伏額定冷氣機、電灶、乾衣
機,其電源如由單相三線一一○ /二二○伏之專用分路供應,電路之中
性線 (被接地之一線) 得作 為地線,以供接地。
中性線當接地線使用就是源自於這條條文,但不是所有中性線都可以當接地線使用,條
件是從開關箱出來這條中性線都沒有當負載線使用過。
不然反而設備接地外殼會形成回電迴路,而感電!
220V設備接地線 接至直通開關箱中性線 在接續處端子 打金屬壁虎 牆壁再次接地
--