[電氣] 請問這電熱水器有接地線嗎

看板FixMyHouse作者 (既不回頭何必不忘)時間6年前 (2017/10/03 12:27), 6年前編輯推噓6(606)
留言12則, 6人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪):請問這電熱水器有接地線嗎? 只有看到一紅一黑2條火線拉出來 綠色的地線埋在洞裡沒拉出來 如果沒有是否使用上有安全的疑慮呢? 3.問題存在時間:剛搬到的租屋處 4.照片連結:https://i.imgur.com/MUcC2ol.jpg
-- AutoGiveP 2.08 (自動發P幣程式) http://i.imgur.com/U1Btaq7.jpg
https://www.ptt.cc/bbs/EZsoft/M.1462706335.A.D81.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.205.229 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1507004834.A.AA6.html

10/03 13:28, 6年前 , 1F
應該沒有接地。那條綠色的可以勾出來嗎?(記得關電源)
10/03 13:28, 1F

10/03 13:39, 6年前 , 2F
沒接地的話,整個電熱水器外殼的確有漏電可能。可加裝漏
10/03 13:39, 2F

10/03 13:39, 6年前 , 3F
電斷路器在紅黑那組迴路上。或直接在電箱那邊把斷路器
10/03 13:39, 3F

10/03 13:39, 6年前 , 4F
換成過載加漏電二合一的。
10/03 13:39, 4F

10/03 13:58, 6年前 , 5F
在這裡https://goo.gl/qdC2Nj 這張圖..
10/03 13:58, 5F

10/04 15:10, 6年前 , 6F
一定要接,找屋主陪同水電處理
10/04 15:10, 6F
屋主說這舊房子壓根就沒地線可接 怎麼辦 QQ ※ 編輯: starahsu (180.176.218.29), 10/05/2017 01:19:22

10/06 01:02, 6年前 , 7F
先裝個防電牆安心點
10/06 01:02, 7F

10/06 15:33, 6年前 , 8F
打一條接地銅管,要價一萬多元.
10/06 15:33, 8F

10/06 23:44, 6年前 , 9F
沒接沒差啊 裝漏電就好
10/06 23:44, 9F

10/07 00:01, 6年前 , 10F
沒有真正的對地電壓值讓電路判斷,裝甚麼避險裝置都無用.
10/07 00:01, 10F

10/07 00:51, 6年前 , 11F
漏電斷路器不是看對地電壓,是依照KCL,除非同時摸兩
10/07 00:51, 11F

10/07 00:51, 6年前 , 12F
條火線觸電,才無效
10/07 00:51, 12F
文章代碼(AID): #1Pqn6Ygc (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1Pqn6Ygc (FixMyHouse)