※ 引述《oscar5999 (oscar)》之銘言: : 請教一下大家 : 一個分電盤來的電是三相三線220v的電 : 用電表測量 : R-G 220V : S-G 0V : T-G 220V : (是不是三線制無N相所以需要用S相接地?? 看有些客戶地方是這樣接的) : 請問如果單相接到R T 2條火線 1地線 : 是否有些精密儀器會因此燒毀?? : 因為有客戶反應已經燒2台 他們有請儀器廠商看 說是電源接地問題 : 後來我跟水電的過去看 發現儀器燒毀的插座的地線被剪掉 (儀器好像是進口的 100多萬 : @@) : 之後查到被剪掉的2台都是接RT相 : 因此我們水電說不行直接把地接回去 : 要把RT相 改為RS或ST相 在接地才可以。 : (是不是指要有其中一條不帶電 不可以兩條都火線 某些精密儀器才不會燒掉??) : 才想請問各位大大 是什麼原因@@ : 不好意思忘了提 : RS. ST. RT. 量出來都220V 條件1:R-G=220V,S-G=0V,T-G=220V 條件2:RS、RT、ST 不可能是220V 有以下幾種可能 以條件1來說:有可能是的入線方式是所謂的單三 其實是入線 RTN,RT=380,RN=220,TN=220 (N=G=S) (假設這邊的S實際上為水線N才有可能成立你量測的數據) 條件2: RS=RT=ST=220V => 三向三線220V 以上兩條件矛盾,所以需要再查明三線各為多少 A.水電查完後給你的解答我認為應該跟條件一的推測相同S=N A.不可以兩條都火線:參考條件1,R及T為火線=380V,如果有S水線=220V S向都是指有帶電的火線,一般不會拿來當G或N向的代號,注意不要混淆 可以的話拍一下線路量測的照片可能會比較判斷 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.22.244.216 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1461866845.A.97E.html

04/29 23:47, , 1F
變压器二次側中性線接地S-G=0很正常
04/29 23:47, 1F