推噓1(1推 0噓 0→)留言1則,0人參與, 最新作者palladiumer (丁~~~)時間9年前 (2016/04/29 02:07), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
條件1:R-G=220V,S-G=0V,T-G=220V. 條件2:RS、RT、ST 不可能是220V. 有以下幾種可能. 以條件1來說:有可能是的入線方式是所謂的單三. 其實是入線 RTN,RT=380,RN=220,TN=220 (N=G=S). (假設這邊的S實際上為水線N才有可能成立你量測的
(還有152個字)

推噓2(2推 0噓 1→)留言3則,0人參與, 最新作者oscar5999 (oscar)時間9年前 (2016/04/28 21:12), 9年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
請教一下大家. 一個分電盤來的電是三相三線220v的電. 用電表測量. R-G 220V. S-G 0V. T-G 220V. (是不是三線制無N相所以需要用S相接地?? 看有些客戶地方是這樣接的). 請問如果單相接到R T 2條火線 1地線. 是否有些精密儀器會因此燒毀??. 因為有客戶反應已經燒