Re: [電氣] 省電燈泡兩端接火線?!

看板FixMyHouse作者 (終於換新電腦了^^)時間10年前 (2014/06/20 10:18), 編輯推噓0(001)
留言1則, 1人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《ironshi (Ironman)》之銘言: : 標題: [電氣] 省電燈泡兩端接火線?! : 時間: Sun Jun 15 17:52:19 2014 : : 房子是租的,前房客電路弄的很亂,自己是學電機的,所以想自己整理一下,結果發現有 : 一顆接省電燈泡的燈座兩端竟然是火線(控制線也是火線),用驗電棒測出的,後來再用三 : 用電錶量開關打開壓降,大約0.3~1伏特壓降,燈泡接上也會亮!我打算重接,但還是想 : 請問這是什麼原因? : 推 udm:燈泡是220V的嗎?開關本身有燈嗎? 06/15 21:49 : → markhbad54:是偷懶的三路開關接法吧? 06/17 00:26 : → markhbad54:兩邊的火線要同一相。但這是不好的作法。 06/17 00:31 : → ironshi:再查了一下,線路圖如這網址 http://goo.gl/iYMpwv 06/17 04:00 : → ironshi:燈1受開關A控制沒問題,燈2必須開關A、B都閉路才會亮 06/17 04:05 : → ironshi:前屋主這樣接可能是希望關掉A開關就能關兩燈,看起來是串 06/17 04:08 : → ironshi:聯兩燈,如此這樣兩燈同時開應該會比較暗?沒錯吧? 06/17 04:10 一、我先把你的圖改成這樣比較好理解(P.s:白色中性線我用藍色代替): http://i.imgur.com/TUKwptH.jpg
如圖所示,若L指的是同一相電源, 則2號燈兩端同電位,根本不會亮。 二、我們先來看正常的接法: http://i.imgur.com/yVTus6V.jpg
這種接法兩開關各管各的燈,沒有問題。 三、若照你的講法,燈兩端都火線的可能接法: http://i.imgur.com/FaEZ6Yn.jpg
R、S是不同相的電源。2號燈泡是可吃220V的燈。 所以我才問你有沒有把2號燈泡拆下來看是不是220V的。 另外有的燈(像有些LED燈管)做成全電壓的,也不會有問題。 有些110V燈泡因為製造原理不同,有可能吃到220V也暫時不會爆。 四、若要做到你推文說的,關一個A就能關兩燈。開燈時可先開一個, 需要時再開另一個的話, 可以這樣接: http://i.imgur.com/cNnvRJL.jpg
但這樣接,也不會有原po說的兩端火線的問題。 五、那麼,前屋主如何做到讓原po迷惑的狀況? 有可能是下面這種錯誤接法: http://i.imgur.com/lcGNNSF.jpg
為何這樣是錯的接法,因為關了開關後去換燈泡, 照樣有可能被電到,除非關了總開關。 所以非正規的水電行才會這樣接。 因此原po很可能就是遇到這種接法,才會在關了開關後,量燈泡依然有電。 然後誤以為是兩端接了火線。 總之,純串聯的情況下,一燈不亮全部不會亮,所以請原po再考慮一下狀況。 另外,因為我不是親到現場量,所以我不對原po的狀況負責,只能提出我的推測。 也許原po有量錯或未注意的地方造成變數。若依我的圖下去施作我也不負責, 因為我的圖是推測的,未必是現場的實際狀況。 歡迎指正或討論。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.155.204.93 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1403230680.A.1A4.html

06/20 19:28, , 1F
有接對 還是會電人 安全鞋要穿 地線對地電壓還是會浮起來
06/20 19:28, 1F