[電氣] 省電燈泡兩端接火線?!

看板FixMyHouse作者 (Ironman)時間10年前 (2014/06/15 17:52), 編輯推噓1(106)
留言7則, 3人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
房子是租的,前房客電路弄的很亂,自己是學電機的,所以想自己整理一下,結果發現有 一顆接省電燈泡的燈座兩端竟然是火線(控制線也是火線),用驗電棒測出的,後來再用三 用電錶量開關打開壓降,大約0.3~1伏特壓降,燈泡接上也會亮!我打算重接,但還是想 請問這是什麼原因? -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 221.120.0.22 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1402825942.A.6B3.html

06/15 21:49, , 1F
燈泡是220V的嗎?開關本身有燈嗎?
06/15 21:49, 1F

06/17 00:26, , 2F
是偷懶的三路開關接法吧?
06/17 00:26, 2F

06/17 00:31, , 3F
兩邊的火線要同一相。但這是不好的作法。
06/17 00:31, 3F

06/17 04:00, , 4F
再查了一下,線路圖如這網址 http://goo.gl/iYMpwv
06/17 04:00, 4F

06/17 04:05, , 5F
燈1受開關A控制沒問題,燈2必須開關A、B都閉路才會亮
06/17 04:05, 5F

06/17 04:08, , 6F
前屋主這樣接可能是希望關掉A開關就能關兩燈,看起來是串
06/17 04:08, 6F

06/17 04:10, , 7F
聯兩燈,如此這樣兩燈同時開應該會比較暗?沒錯吧?
06/17 04:10, 7F