Re: [電氣] 三相3線問題
※ 引述《lex0606 (shawn)》之銘言:
: [1]台電的三相3線(一次側RST)220V電進來,
: 目前有接一個三相變壓器(二次側X1,X2,X3,X0;X0為N相)
: 去變壓成110V的電
: 請問這
: [1.a]三相3線 R-S=220V, S-T=220V, R-T=220V是單相?
: [1.b]R-S-T=220V 三相?
: [1.c]110V是單相2線(X1-X0)嗎?
上面已有板大回答,不再贅述
: [2]如果不用三相變壓器,
: 台電的三相3線220V(RST),如何接成台電的單相3線220V?
: [3]如果不用三相變壓器,
: 台電的三相3線220V(RST),如何接成台電的單相2線110V?
[2]和[3]講的是同一件事
可以用單相變壓器選擇負載最低的那一相接單相變壓器
──────︴││︴── 110V ───
︴││︴ ↑
單相220V ︴││︴── 中性線 單相3線220V
︴││︴ ↓
──────︴││︴── 110V ───
圖畫的不好請見諒
: 目前經過變壓器好像很耗電,
: 即使沒有什麼負載電費仍很高這又是什麼原因?
: 麻煩各位版友解惑
電費很高要看你申請用電的種類,請找出你的電費單來看
工業用電有基本電費與流動電費,沒什麼負載電費又很高
常是基本電費過高或是功率因數太差被罰款造成
由電費單找出你的用電種類對照台電電價表應該可以找到答案
--