Re: [電氣] 三相3線問題

看板FixMyHouse作者 (爆肝了)時間13年前 (2012/06/09 23:55), 編輯推噓2(205)
留言7則, 3人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《lex0606 (shawn)》之銘言: : [1]台電的三相3線(一次側RST)220V電進來, : 目前有接一個三相變壓器(二次側X1,X2,X3,X0;X0為N相) : 去變壓成110V的電 : 請問這 : [1.a]三相3線 R-S=220V, S-T=220V, R-T=220V是單相? : [1.b]R-S-T=220V 三相? : [1.c]110V是單相2線(X1-X0)嗎? 上面已有板大回答,不再贅述 : [2]如果不用三相變壓器, : 台電的三相3線220V(RST),如何接成台電的單相3線220V? : [3]如果不用三相變壓器, : 台電的三相3線220V(RST),如何接成台電的單相2線110V? [2]和[3]講的是同一件事 可以用單相變壓器選擇負載最低的那一相接單相變壓器 ──────︴││︴── 110V ─── ︴││︴ ↑ 單相220V ︴││︴── 中性線 單相3線220V ︴││︴ ↓ ──────︴││︴── 110V ─── 圖畫的不好請見諒 : 目前經過變壓器好像很耗電, : 即使沒有什麼負載電費仍很高這又是什麼原因? : 麻煩各位版友解惑 電費很高要看你申請用電的種類,請找出你的電費單來看 工業用電有基本電費與流動電費,沒什麼負載電費又很高 常是基本電費過高或是功率因數太差被罰款造成 由電費單找出你的用電種類對照台電電價表應該可以找到答案 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.209.158.107

06/10 06:11, , 1F
變壓器二次側的中性線,要接地才不會電人是不是?
06/10 06:11, 1F

06/10 08:13, , 2F
中性線是因為強迫接地產生的,只摸中性線不會觸電是因為你跟
06/10 08:13, 2F

06/10 08:13, , 3F
中性線同電位
06/10 08:13, 3F

06/11 20:44, , 4F
推這篇..很清楚..不過我補充一下..
06/11 20:44, 4F

06/11 20:47, , 5F
就算是使用3相4線..也不要直接把中性線接R或T相(S相為動
06/11 20:47, 5F

06/11 20:49, , 6F
力相190V) 這樣你使用110V時容易電壓不穩.一定要經過自耦
06/11 20:49, 6F

06/11 20:50, , 7F
變壓器..然後自耦的接地要做好..問題也比較少
06/11 20:50, 7F
文章代碼(AID): #1Fqt7-bR (FixMyHouse)
文章代碼(AID): #1Fqt7-bR (FixMyHouse)