推噓0(0推 0噓 2→)留言2則,0人參與, 最新作者zeus72528 (大和)時間12年前 (2012/06/09 23:22), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
我先回答你的第一個問題. 1a:RT還是三相的不過也可以用220V的電器用品只要接其中兩項都可以. 1b:恩沒錯不管你三用電表測RST其中任兩相都是220V. 1c:恩那單相是經過變壓器後只要接X1,X2,X3這三條只要其中一條跟X0. 都是110V. 2:只要RST接其中兩條就是220V. 3:沒
(還有20個字)

推噓2(2推 0噓 5→)留言7則,0人參與, 最新作者hmhuang (爆肝了)時間12年前 (2012/06/09 23:55), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
上面已有板大回答,不再贅述. [2]和[3]講的是同一件事. 可以用單相變壓器選擇負載最低的那一相接單相變壓器. ──────︴││︴── 110V ───. ︴││︴ ↑. 單相220V ︴││︴── 中性線 單相3線220V. ︴││︴ ↓. ──────︴││︴── 110V ───. 圖畫的
(還有14個字)

推噓0(0推 0噓 1→)留言1則,0人參與, 最新作者dream01212 (我一直都不在Q.Q)時間12年前 (2012/06/17 01:15), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
變出來的還是三相電阿!!!. 只是變成 三相四線 220V. 多一線 就是 N 相. R-N = 110V S-N = 110V T-N = 110V. R-S = 220V S-T = 220V T-R = 220V. 要注意變壓器變壓後的結果 有的變壓器是變 208 / 110 V. 答案同上
(還有894個字)