家中的日光燈 (裝2燈管,但實際只用一個啟動器,只開一盞燈) 單切開關兩端接了一紅一黑兩條線 用三用電表(指針型)量得電壓 一端紅線 一端接地(門框金屬部分) :110v 黑線相同 一端紅線 一端黑線 :220V 推斷一條+110V 另一條-110V 但不知道怎麼用指針型電表確定誰正誰負 我沒接觸過220V的電器 不知道這是正常的配置嗎? 在此以前我以為普通電器的配電都是一條帶電線(火線) 另一條無電線(地線) 第一次遇到兩條都有電 想請問: 為什麼會形成兩線都有電壓? 這種情況要如何判定火線跟地線? 感謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.184.138.58

03/28 19:34, , 1F
兩條都是火線,相位相反
03/28 19:34, 1F
小弟愚鈍 能否再稍微說明一下為何會這樣..

03/28 20:13, , 2F
檢查你的日光燈是否220V的.
03/28 20:13, 2F

03/28 20:41, , 3F
交流電沒有分正負。問題是,你的日光燈是220V的嗎?
03/28 20:41, 3F

03/28 20:42, , 4F
若是110V燈具,應該一開電就 "啪" 燒了吧 ?
03/28 20:42, 4F
是不是220V的我不確定 但是已使用了兩三年了

03/28 20:57, , 5F
不是這樣,單切開關二端的電壓是相等的,一端是火線,一端經
03/28 20:57, 5F

03/28 20:58, , 6F
過開關也是火線(控制線)接到燈具上,燈具的另一端接地線形
03/28 20:58, 6F

03/28 20:59, , 7F
成迴路,單切開關切通的時候二端點是相通的,你對門框量當然
03/28 20:59, 7F

03/28 20:59, , 8F
都量到110V,如果你用220V的電燈,燈具上的另一端也是火線,
03/28 20:59, 8F

03/28 21:00, , 9F
在單切開關上只會有一組火線
03/28 21:00, 9F
我把線從單切開關拔出來後 分別測一端紅線一端接地 跟一端黑線一端接地 都是110V =>兩線都帶電 測一端紅線一端黑線 變成220V 所以我才推測兩線皆為110V 但一正一負 我自己是覺得很弔詭... ※ 編輯: AfterThat 來自: 111.184.138.58 (03/28 21:50)