Re: [水系] 頂樓漏水原因不明,該怎麼施工?

看板FixMyHouse作者 (Mayy)時間13年前 (2011/01/01 09:40), 編輯推噓1(104)
留言5則, 2人參與, 最新討論串6/6 (看更多)
※ 引述《LIAR (會DOS不代表會LINUX)》之銘言: : : → visionary667:(法規有規定可以搭不超過150cm 免報拆) 12/29 18:09 : : → visionary667:搭鐵皮屋頂看面積而定,搭建速度快/又可以隔直射熱 12/29 18:11 : : → visionary667:重作防水就是大工程了.... 12/29 18:11 : 150cm實在太低了,我們家是20多年的房子了,資料說可以因漏水為由申請加蓋屋頂。 : 如果要建高一點有什麼規定或限制嗎? 斜屋頂我申請過,可以分享一下。 150cm是規定,完全沒有任何空間。而且150cm是屋脊,兩側高必須小於100cm。 除了申請書,還要樓下屋主(所有權人)同意書,以及建築師的證明及相關施工圖說。 : : → saram:埋入式防水要敲掉一層水泥, 重新鋪設, 效果很好但價格高, 自 12/29 22:16 : : → saram:己恐怕無法施工, 要請泥水匠做. 12/29 22:17 : : → saram:建議你到樓頂, 用鐵鎚輕敲水泥磚, 聽聽是否有pong的空氣音, 12/29 22:20 : : → saram:有則代表磚與水泥間已經不黏緊了. 20年以上長期曝陽的屋頂, 12/29 22:21 : : → saram:恐怕都失去防水功能了. 12/29 22:22 : : → saram:至於評估狀況, 最好請師傅來檢驗. 12/29 22:23 : 是的,如您所說,今天我去每個水泥磚敲一下,大約一半都是空空的聲音。 : 事實上我也希望要做就做持久點的,有位大哥提到說"削掉一層水泥後鋪彈性水泥, : 上面最好再加精工磚",請問這個大方向是正確的嗎? 我不是防水專業,不過之前請師傅來施工聽來的。 我家最後就是打掉一層水泥層,整個鋪設防水用的PU,上面再加上保護層。 我沒放隔熱磚,因為做了斜屋頂,已經有隔熱效果,而且效果好的讓人在夏天很驚豔。 防水師傅也不建議做洩水坡。他的說明有點長,我也不是專業也聽不太懂。 不過我問了我舅(他是土木、結構技師),他說那位師傅說得也沒錯。 因此我就照他說的做,只塗上一層保護層。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.70.198.207

01/01 22:04, , 1F
原po GJ
01/01 22:04, 1F

01/01 23:57, , 2F
方便的話,可麻煩你請教舅舅為什麼嗎?洩水坡不好嗎?
01/01 23:57, 2F

01/02 17:51, , 3F
做了洩水波就代表整個屋頂要在加厚不然會黏不住
01/02 17:51, 3F

01/02 17:51, , 4F
對老舊房子來說不外乎是增加重量.......
01/02 17:51, 4F

01/02 17:52, , 5F
我是降認知,其他我也不清楚~
01/02 17:52, 5F