Re: [問題] 變壓器降壓驅動之功率計算
變壓器單線圖如下:
V1-----------Xpu-------------V2
法一:標么阻抗法==>以改變變壓器阻抗的角度看
以12KV和120KVA為基底...12KV=1pu....並設變壓器阻抗1pu
若以11KV供電
則Zpu(新)=1(舊)*(12/11)^2
=>P=1*1/(12/11)^2 = (11/12)^2
法2:最大功率傳輸公式 ===>以改變電壓角度看
P=(V1*V2)/X ==> V1 V2都變為11/12pu
=>P=(11/12)*(11/12)/1 = (11/12)^2
因此以11kv送電 傳輸功率會變為原來的(11/12)^2倍
所以台電都以高壓輸電..就輸電而言..電壓等級愈高愈好
可增加輸出功率(也等於提高穩態穩定度)
並降低輸電損失
※ 引述《pttptt2008 (無心)》之銘言:
: 題目:
: 三台 120kVA、12kV/200V單相變壓器,用△-△方式連接,
: 一次側使用 三相11kV配電系統,則輸出功率 P_out ?
: 想法:
: 這題如果 一次側使用 三相12kV配電系統,
: 我可以確定 輸出功率 P_out = P_in = 120kVA * 3 = 360kVA
: 但如果 一次側使用 三相11kV配電系統,
: 為何答案是 P_out = 120kVA * 3 * (11/12) = 330kVA
: 請教版上高手說明!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)