Re: [問題] 電容的選購和計算
看板Electronics作者charleshu (Analog Engineer)時間15年前 (2010/06/30 13:33)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串3/3 (看更多)
※ 引述《sonychen (小新)》之銘言:
: 小弟目前碰到的難題是
: 一個直流110V的電源工供應器, 並聯一個110歐姆的欠電壓電驛,和一個馬達
: 但狀況來了, 當馬達瞬間投入時 ,瞬間抽大電流
: 於是造成壓降, 進而導致我的欠電壓電驛失磁作動而發出警報
: 我目前想到的方法是再110V power supply那邊在串個電容來試看看
: 不知道這種方法可行嗎??
: 又我要如何計算出該選用的電容是多少
: 麻煩高手能否為我解達
: 拜託拜託 附上200p幣當謝禮
你的馬達形式與功率為何?
如串激馬達還是分激馬達?
1HP還是幾W?
假如是幾百瓦以上的串激馬達, 接幾百uF也不會有用的!
因為馬達啟動通常需要幾秒到幾十秒的時間,
要多大的電容才能存十秒的電力給幾百瓦的馬達???
除非馬達很小, 電容不是好方法!
詳細寫出你的問題, 應該可以用其它方法解決.
--
Do not depend on others without effort...
當我年輕時,請教別人問題時常聽到上面那句話. 當時心裏偶而會有些小小抱怨.
當時間過去,我偶而會想到上面那句話, 心中十分感謝當初告訴我那句話的人.
當發現問題時,最有價值的不是問題的答案,
而是找到解決的方向,並在努力的過程裡具備解決問題的能力.
--