Re: [問題] 電容的選購和計算
馬達瞬間投入時 ,從另一個角度來看
瞬間抽大電流是因為抽了很多無效功率
因此可以在馬達那邊並聯電容器供應超前的無效功率 可以改善一些
並再配合正確的啟動方式
※ 引述《sonychen (小新)》之銘言:
: 小弟目前碰到的難題是
: 一個直流110V的電源工供應器, 並聯一個110歐姆的欠電壓電驛,和一個馬達
: 但狀況來了, 當馬達瞬間投入時 ,瞬間抽大電流
: 於是造成壓降, 進而導致我的欠電壓電驛失磁作動而發出警報
: 我目前想到的方法是再110V power supply那邊在串個電容來試看看
: 不知道這種方法可行嗎??
: 又我要如何計算出該選用的電容是多少
: 麻煩高手能否為我解達
: 拜託拜託 附上200p幣當謝禮
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.121.135.221
討論串 (同標題文章)