Re: [問題] 控制方面的問題
※ 引述《hsiang2 (從心生活)》之銘言:
: 各位板友大家好
: 最近在做實驗的時候 遇到了很多瓶頸
: 我們是用溫溼度的sensor 還有電表抓冷氣的耗電量
: 然後把這些抓到的值傳輸到PLC裡做比較 然後去做對變頻器的變頻
: 這些過程如何可以把訊號用的更穩定?
: 因為所抓到的值一值在變動 感覺很不穩定 會影響整個實驗控制的判斷
: 所以老師丟了一個問題給我
: 就是一般在外面做控制的 如果訊號回饋不穩定 通常是要怎麼解決?
: 因為沒有什麼工作經驗 也不知該問誰 所以來版上請教大家
: 謝謝^^
首先你要先測試你的sensor功能有沒有問題,有時候有可能是訊號線
沒接好或者接錯,訊號才會互相干擾不穩定,排除這個問題以後,
另外一種原因就是環境條件太差,雜訊干擾造成取樣資料失真,你可以
從硬體或者軟體下手,硬體方面在類比轉換數位訊號(A/D)時,可以加入
一階低通RC濾波器或更高階相對在電路設計方面會更複雜一些,軟體的話,
可以透過程式碼來達成,可以去圖書館找一些電子電路設計應用的書籍,
再跟老師討論看電路或程式該如何設計,祝你好運 ^^
--