推噓1(1推 0噓 1→)留言2則,0人參與, 最新作者ortonwang (別說不可能一定行)時間16年前 (2009/09/17 01:55), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
首先你要先測試你的sensor功能有沒有問題,有時候有可能是訊號線. 沒接好或者接錯,訊號才會互相干擾不穩定,排除這個問題以後,. 另外一種原因就是環境條件太差,雜訊干擾造成取樣資料失真,你可以. 從硬體或者軟體下手,硬體方面在類比轉換數位訊號(A/D)時,可以加入. 一階低通RC濾波器或更高階相對

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者sleak (苦悶的日子...)時間16年前 (2009/09/15 12:48), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
溫溼度的sensor準嗎? 有經過校正嗎? 精度 跟準度如何?. 再來就是傳輸訊號用的電線有隔離屏蔽嗎? 有確實接地嗎?. 如果還是不行 那只好從PLC下手 延長取樣的間隔時間並且取平均值. 試試看?. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 60.249.198.73

推噓2(2推 0噓 6→)留言8則,0人參與, 最新作者hsiang2 (從心生活)時間16年前 (2009/09/14 09:41), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
各位板友大家好. 最近在做實驗的時候 遇到了很多瓶頸. 我們是用溫溼度的sensor 還有電表抓冷氣的耗電量. 然後把這些抓到的值傳輸到PLC裡做比較 然後去做對變頻器的變頻. 這些過程如何可以把訊號用的更穩定?. 因為所抓到的值一值在變動 感覺很不穩定 會影響整個實驗控制的判斷. 所以老師丟了一個