Re: [冷氣] 變頻冷氣是高頻還是低頻比較省電

看板E-appliance作者 (我還懂不懂飛翔)時間2年前 (2022/05/07 22:02), 2年前編輯推噓8(8045)
留言53則, 14人參與, 2年前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述 《patterson (踩地雷啦)》 之銘言: : 又是一個通用性的問題 : 請問變頻冷氣,是高頻比較省還是低頻比較省? : 例如說 : 同樣的36kW輸出時, : 36kW的機子跑高頻跟72kW的機子跑低頻 : 哪個會比較省電? 低頻時的能源效率較好,所以大機器跑低頻比較省電直接上圖比較快,從圖可以看到低頻EE R 6.0,高頻直接降為3.9,進入高頻能源效率只剩不到7成 引用自M01 https://i.imgur.com/n4g9dmg.jpg
: 感謝大家的回應 : 如果我冷氣開24h或是我有足夠的時間預啟, : 那這樣我只需要考慮維持溫度, : 想問這樣的話,我該買大機在高頻,還是小機在低頻EER比較好? 如果問題這麼簡單冷氣就不會常有人買錯啦,最大的問題是大部分人不是每天24小時在家, 上班時間不會吹冷氣,整天開冷氣通常是週末而已 如果大部分時間只有在平日的晚上才開冷氣,那應該要買小一點(甚至到白天冷卻速度慢需 要提早開的程度),因為晚上熱源少,買小一點有助於讓機器持續維持在低頻運轉不跳停, 但現在台灣都已經不表示最低運轉功率,導致要根據這一點做決定需要耗費很多力氣才能找 到資訊,甚至是找不到,有點困擾 如果常常白天開冷氣,晚上也開整晚,到底怎麼評估白天晚上熱源,然後根據計算來做決定 ,目前沒有看到相關資訊,大部分的建議只有確保白天可以快速冷卻,避免機器持續在低效 率狀態下持續運轉,如果有進一步的資訊也請大家多分享 如果是多聯式冷氣,建議一定要選連結率越高越好,使用時可以速冷後改最小風量,會省電 非常多 -- Sent from my 小小研究員 PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.18.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1651932126.A.FD7.html

05/07 22:38, 2年前 , 1F
請問如果是多聯式冷氣這樣不會下不
05/07 22:38, 1F

05/07 22:38, 2年前 , 2F
去低功率嗎
05/07 22:38, 2F
多聯式大主機的罩門就在於只開一個小房間的冷氣,耗電量跟開三四個房間是差不多的,甚 至更高,我之前有做過一系列的耗電量研究,可以參考看看

05/08 00:57, 2年前 , 3F
你買太小也有可能,低頻根本無法維
05/08 00:57, 3F

05/08 00:57, 2年前 , 4F
持你定的溫度,它就會再提高一些功
05/08 00:57, 4F

05/08 00:57, 2年前 , 5F
率,來維持設定溫度,這樣也無法一
05/08 00:57, 5F

05/08 00:57, 2年前 , 6F
直跑低頻
05/08 00:57, 6F
晚上熱源少,不要小的太誇張,通常功率都是過剩的,但白天就不一定了,所以評估什麼時 後吹冷氣也很重要

05/08 01:08, 2年前 , 7F
另外買太大跑不了低頻的說法,應該
05/08 01:08, 7F

05/08 01:08, 2年前 , 8F
是相對大的機器低頻對於你的空間及
05/08 01:08, 8F

05/08 01:08, 2年前 , 9F
設定溫度,就算跑低頻依舊會持續降
05/08 01:08, 9F

05/08 01:08, 2年前 , 10F
溫,降超過機器的允許值(此時一直
05/08 01:08, 10F

05/08 01:08, 2年前 , 11F
都是跑低頻),壓縮機會停機,而溫
05/08 01:08, 11F

05/08 01:08, 2年前 , 12F
度提高壓縮機再次啟動,啟動的電流
05/08 01:08, 12F

05/08 01:08, 2年前 , 13F
,會比低頻還大,損失應該在這裡
05/08 01:08, 13F
你的說法更精確一點

05/08 01:11, 2年前 , 14F
多連式冷氣優勢在可以降低外機數量
05/08 01:11, 14F

05/08 01:11, 2年前 , 15F
,同一空間內熱源減少,避免多台外
05/08 01:11, 15F

05/08 01:11, 2年前 , 16F
機的散熱不良。
05/08 01:11, 16F
精確的說機器數目減少的優點應該是避免主機彼此之間間距太小(現在的房子陽台或是擺冷 氣主機的位置都很小),通風與散熱因此而變差

05/08 01:18, 2年前 , 17F
請問若是兩台低頻能力一模一樣的
05/08 01:18, 17F

05/08 01:19, 2年前 , 18F
小機與大機 在跑同樣低頻時
05/08 01:19, 18F

05/08 01:19, 2年前 , 19F
室內溼度會有差異嗎?
05/08 01:19, 19F
濕度應該沒差異

05/08 11:42, 2年前 , 20F
但請問,各牌冷氣的低頻極限都接近
05/08 11:42, 20F

05/08 11:42, 2年前 , 21F
嗎?例如同環境下,也許a牌買36會
05/08 11:42, 21F

05/08 11:42, 2年前 , 22F
頻繁跳停,但b牌36kw不會,這有可
05/08 11:42, 22F

05/08 11:42, 2年前 , 23F
能出現?
05/08 11:42, 23F
有可能,但你現在拿不到數據無法比較

05/08 14:05, 2年前 , 24F
曾經拿勾錶紀錄,日系品牌低頻電流
05/08 14:05, 24F

05/08 14:05, 2年前 , 25F
樂勝貼牌或三線品牌
05/08 14:05, 25F

05/08 14:06, 2年前 , 26F
大樓要裝4台室內機,只有二台室外
05/08 14:06, 26F

05/08 14:06, 2年前 , 27F
機空間,請問2對2*2還是1對1加1對3
05/08 14:06, 27F

05/08 14:06, 2年前 , 28F
比較好?平常就客廳和主臥會用,客
05/08 14:06, 28F

05/08 14:06, 2年前 , 29F
臥和書房較少用
05/08 14:06, 29F
如果是我,選2對2*2

05/08 14:14, 2年前 , 30F
會不會跳停是看迴風Sensor接收到的
05/08 14:14, 30F

05/08 14:15, 2年前 , 31F
溫度是否已達設定溫度還低?度
05/08 14:15, 31F

05/08 14:15, 2年前 , 32F
變頻機種大多是低1度吧 各廠牌不同
05/08 14:15, 32F

05/08 16:57, 2年前 , 33F
重要要看機型能跑多低的低頻,不同
05/08 16:57, 33F

05/08 16:59, 2年前 , 34F
品牌的低頻差非常多,有不到100w的
05/08 16:59, 34F

05/08 16:59, 2年前 , 35F
也有好幾百w的,沒有確切數據為依據
05/08 16:59, 35F

05/08 16:59, 2年前 , 36F
就直接買大噸數的話,結果會跟買定
05/08 16:59, 36F

05/08 16:59, 2年前 , 37F
頻一樣
05/08 16:59, 37F

05/08 17:00, 2年前 , 38F
但台灣政府沒強制要公布低頻資料
05/08 17:00, 38F
以前都有現在不知道為啥都沒了

05/08 18:56, 2年前 , 39F
為什麼這幾年的日立反而沒有標示那
05/08 18:56, 39F

05/08 18:56, 2年前 , 40F
麼詳細,是因為低頻還是很高嗎
05/08 18:56, 40F
日立的可以看日文網站,通常會標 ※ 編輯: deltaz (42.77.106.190 臺灣), 05/08/2022 19:01:12

05/08 21:30, 2年前 , 41F
100w低頻我覺得應該是停機剩送風
05/08 21:30, 41F

05/08 22:10, 2年前 , 42F
跳停剩送風哪還叫低頻? 風機不到20W
05/08 22:10, 42F

05/08 22:59, 2年前 , 43F
100出頭瓦就是低頻啊 小台的比較可
05/08 22:59, 43F

05/08 22:59, 2年前 , 44F
能 至於送風我家國際63的最大五格
05/08 22:59, 44F

05/08 22:59, 2年前 , 45F
風+上下左右擺動大概20-25瓦左右
05/08 22:59, 45F

05/08 23:05, 2年前 , 46F
現在就是標出來就要負責 所以大家
05/08 23:05, 46F

05/08 23:06, 2年前 , 47F
乾脆裝死不標 看日本的沒意義
05/08 23:06, 47F

05/08 23:23, 2年前 , 48F
那張圖片不是說高頻時EER也是6.0嗎
05/08 23:23, 48F

05/08 23:23, 2年前 , 49F
不超頻EER就一樣,超頻後EER會下降
05/08 23:23, 49F

05/10 10:13, 2年前 , 50F
以前裝過100v的日本三線品牌corona
05/10 10:13, 50F

05/10 10:13, 2年前 , 51F
,低頻只有0.8kw,台灣一線品牌都1.
05/10 10:13, 51F

05/10 10:13, 2年前 , 52F
0kw以上,最有印象的是當時達富代理
05/10 10:13, 52F

05/10 10:13, 2年前 , 53F
的三菱重工還有低頻0.3kw的
05/10 10:13, 53F
文章代碼(AID): #1YTdlU_N (E-appliance)
文章代碼(AID): #1YTdlU_N (E-appliance)