Re: [問題] R22冷媒舊冷氣接R410a是否可行?

看板E-appliance作者 (經營之神 戴勝益)時間10年前 (2014/04/24 10:19), 10年前編輯推噓0(001)
留言1則, 1人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
當然"舊有"R22冷氣管 來沿用R410機種 當然是相當不建議 一定會有殘留舊冷凍油等問題 除非師傅沖的超級乾淨 但如果用全新的R22冷氣管 來用R410機種 其實是可以 不過打喇叭口技術要很好 不然久了 非常容易從喇叭口裂開 有些師傅還會再喇叭口處 抹一些冷媒系統專用的止洩潤滑劑 但預算夠建議還是不要這樣偷 一定要跟師父講說要R410專用"厚管" 再來就是 一堆師傅 很愛縮小管路 就是 原本要用2分四分的管路 他硬要用2分三分的管路 原本要用3分五分的管路 他硬要用2分四分的管路 因為現在純粹裝冷氣說真的 沒啥賺頭 一堆師傅很愛從材料去偷 這點要小心 再來就是 大賣場只有"基本安裝"會比較便宜 如果要超出基本安裝的服務 建議找坊間冷氣行 (所謂基本安裝 大賣場會有詳細定義) ※ 引述《gamer ()》之銘言: : ※ 引述《rothenberger (經營之神 戴勝益)》之銘言: : : 其實可以用 但建議不要 因為業者不一定每個人打喇叭口技術都很好 : : 所以建議還是用R410專用管 :   這個非常不建議。 : 1.冷凍油溶解率不同,你舊管裡面的R-22冷凍油混進R-410a : 冷媒裡面會造成什麼問題沒人敢保證。 : 2.殘留的R-22冷媒與R-410a冷媒混合後,R-410a冷媒比例跑 : 掉,會造成整個高低壓與原廠設計不符,可能會造成性能 : 有問題,嚴重一點,甚至會影響壓縮機壽命,而且,這個 : 通常是在原廠保固條例外的,換句話說,因為這樣故障原 : 廠可以不提供保固。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.66.214 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1398305981.A.B4D.html ※ 編輯: rothenberger (36.226.66.214), 04/24/2014 10:24:03 ※ 編輯: rothenberger (36.226.66.214), 04/24/2014 10:25:08

04/24 13:18, , 1F
你看反了,他是R22冷氣要用R410管,以後可能會換R410冷氣
04/24 13:18, 1F
文章代碼(AID): #1JM7IzjD (E-appliance)