Re: [問題] R22冷媒舊冷氣接R410a是否可行?
※ 引述《rothenberger (經營之神 戴勝益)》之銘言:
: : 未來若是換裝R410a新式冷氣,跑過R22冷媒的管線是否有甚麼問題呢?
: 其實可以用 但建議不要 因為業者不一定每個人打喇叭口技術都很好
: 所以建議還是用R410專用管
這個非常不建議。
1.冷凍油溶解率不同,你舊管裡面的R-22冷凍油混進R-410a
冷媒裡面會造成什麼問題沒人敢保證。
2.殘留的R-22冷媒與R-410a冷媒混合後,R-410a冷媒比例跑
掉,會造成整個高低壓與原廠設計不符,可能會造成性能
有問題,嚴重一點,甚至會影響壓縮機壽命,而且,這個
通常是在原廠保固條例外的,換句話說,因為這樣故障原
廠可以不提供保固。
--