Re: [問題] 20年的冷氣

看板E-appliance作者 (風之舞者)時間14年前 (2010/05/28 12:59), 編輯推噓2(2052)
留言54則, 3人參與, 最新討論串2/4 (看更多)
※ 引述《shhsu (shhsu)》之銘言: : 上週請工程師來估價,以便決定是要買新的還是保養,工程師測完說 : 不需要維修,只要保養即可,我問他這台多久了?他說十幾年吧。於 : 是決定保養,一台1800,能省當然好囉。 : 可是來搬冷氣時,看到單據上寫的年份,這才知道冷氣已20年,一台 : 冷氣用20年沒壞我覺得蠻厲害的,也沒想到要反悔之類的,畢竟是房 : 東的,能用就湊合著用吧。簽約時,已約定冷氣自己負責,所以就自 : 己衡量了。 : 現在冷氣送回來了,聲音好大哦,不是保養後才變大聲的,是本來就 : 這麼大聲,爬文後發現可以到特力屋買噴射式泡沫隔音,這個變成保 : 麗龍後會不會很難拆呢?畢竟是房東的東西,不願意造成房東的困擾 : 。如果買那種黑黑的泡棉塞,會有隔音效果嗎?目前邊邊是用白色的 : 版子封,薄薄的。或者有其他的方式,可以把聲音稍微變小,不要在 那叫珍珠或是PP板 : 房間內原音重現O.O? : 另外,20年的冷氣是不是很耗電?我是不是買一台新的算了?說不定 : 電費可以貼補冷氣機的錢,又不用忍受噪音睡不好O.Oa 或者可以敎 : 我怎麼算冷氣機的電費,讓我有個底,不至於電費來了太過於驚嚇@@" : 謝謝~^^ 計算冷氣機的電費 http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=359018&last=7434211 日立窗型變頻機型RA-25NL http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=1478414 你如果要換窗型的話,我建議25NL(EER:3.42)這種有搭載 渦卷式壓縮機的,這台風評不錯但是就是不便宜. 我自己的冷氣也是國際牌20年的冷氣,還是110V電壓的,0.8噸. 全機塑鋼+底盤,一點生鏽都沒有.外殼也是!又輕也沒裝遮陽棚 說真的大家都說20年的老冷氣比較耗電,根本不見得,EER值不高 一切都沒有用.也要看你吹多久,變頻省電是要吹有些時間才賺的回來. (好歹來個8小時)R410變頻機要冷的速度也比較慢,也不能買剛好的機子, 建議至少要大一級 至於R22完全不用! National 合歡 出風口 右吹式 機型 CW-183CDL1 冷媒 R22 EER 2.2 冷房冷力 1800 Kcal 耗電量 815W 啟動電流 32.8 A 24KG重 全機塑鋼+底盤 民國79年生產 我吹的時間並不長,晚上開兩小時後定時關機.我不會吹到天亮! 只要門不開,靠12吋電風扇,可以睡到天亮. 電風扇吹不冷?要看你買什麼品牌,用什麼馬達,什麼葉片,幅度多大. (我家原本的良將用了18年才壞掉不修) 將近33A的啟動電流我知道很大,目前已經改裝Cooper醫療級插座8300HW完畢, 冷氣運轉聲音直接變的很小聲也比較有保障.原本也是拉3.5mm的電纜線. 說真的現在新型的窗型EER值也沒高到那,差那一點點, 我原本的2.2,現在變成2.77 新型怎麼不衝到4以上? 25NL才做多少?(EER:3.42)窗型本身就是受限制的 要高請考慮買日立分離式原裝機22或是28SYT,花個3~4萬你就知道 什麼叫做超高的EER值! 上月底我買了一台日立RA-20DJ 雙吹 R22冷媒(R22的冷氣 今年生產完就不能生產了,要買要快)沒有考慮RA-20WF 雙吹式R410,我知道這兩台比較後,因20WF採R410新冷媒, 光耗電量可以省快160W.那又如何? R22冷的速度是很快的!R410不考慮,維修費用高灌冷媒也貴. 日立是左吹底,我只能選雙吹,雖然雙吹不見得效率比較高. 還有我舊的跟新的冷氣耗電量差不多,約都在800W出頭. 只從0.8變成1噸 全機塑鋼+底盤,一點生鏽都沒有.外殼也是! 又輕也沒裝遮陽棚 舊的冷氣也不曾保養過,一樣用20年! 再去水電材料行買一條全新大山的電纜線,跑了兩次老闆後願意 裁剪,我直接背25公尺回家!老闆每公尺算我28塊. 贈品已經選了飛利浦的黑晶爐,冷氣目前未拆放在家裡, 絕招就是保證書日期不要寫,現在5月贈品也沒送了 日立目前也延長了保固,並針對R22機型準備了8000萬的備品準備維修用 現在機器3年,壓縮機五年.等到老國際壞了,我再裝上去! 全機3年保固+壓縮機5年保固+服務零件保證提供10年(台灣製造機種) RA-20DJ - R22 冷氣能力:2.2kW (2000kcal/h) 除濕能力:1.42 l/h EER:2.77kW/kW,2.38kcal/hW 電源:220V 60Hz 外形尺寸(mm):寬560×高370×深730 按裝尺寸(mm):寬580×高380 製品重量:37kg RA-20WF - R410 冷氣能力:2.2kW (2000kcal/h) 除濕能力:1.42 l/h EER:3.41kW/kW,2.93kcal/hW 電源:220V 60Hz 外形尺寸(mm):寬600×高425×深775 按裝尺寸(mm):寬620×高435 製品重量:42kg -- 要發揮自己的長處,建議先了解自己之後,盡量學習能幫助你擴大自己 長處的新技能,避開自以為擅長,卻總是讓你白花力氣的領域,因為把不擅 長的能力,提升到普通水準所做的努力,遠多於從一流水準進步到卓越。 「大部分組織犯的錯,就是希望無法勝任的人,進步到一般水準。」他分析 ,集中全力,不斷改進自己擅長的強項,才是個人加值的最好方法。 管理大師彼得.杜拉克(Peter Drucker) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.104.179.156

05/28 19:16, , 1F
同意變頻省電是要吹有些時間才賺的回來+1
05/28 19:16, 1F

05/28 19:18, , 2F
R410A並不是不能買剛好的機子,而是R410A很怕很怕買到冷房能
05/28 19:18, 2F

05/28 19:19, , 3F
力不足的機種,如果買到冷房能力不足的機種,導致壓縮機一直
05/28 19:19, 3F

05/28 19:19, , 4F
用全力運轉,那就失去了省電的意義(同時也失去了恆溫,都不
05/28 19:19, 4F

05/28 19:20, , 5F
夠冷了,哪來的恆溫)
05/28 19:20, 5F

05/28 19:21, , 6F
但是要去評估到底要選多大的冷房,其實很難,每個人的情況都
05/28 19:21, 6F

05/28 19:22, , 7F
不一樣 (可以google熱負荷評估,有的細到要算結構體傳導率)
05/28 19:22, 7F

05/28 19:23, , 8F
再加上分離式空調的施工費不便宜,一旦所選的機種真的冷房能
05/28 19:23, 8F

05/28 19:23, , 9F
力不足,那就有得吵了... 二手新機折價+再付一次施工費..
05/28 19:23, 9F

05/28 19:24, , 10F
為了避免這種困擾,冷氣行幾乎都傾向估大一點..就怕不冷
05/28 19:24, 10F

05/28 19:24, , 11F
R22一樣也是怕冷房能力不足,但是R410A和R22的差價,讓R410A
05/28 19:24, 11F

05/28 19:25, , 12F
比R22更怕... 買到冷房能力不足的R410A機種還不如買R22
05/28 19:25, 12F

05/28 19:26, , 13F
依據你本身的情況,你只使用2小時,所以你挑R22冷專是對的。
05/28 19:26, 13F

05/28 19:28, , 14F
以差價1000元來算,20WF比RA-20DJ省160W,加上你都是晚上只
05/28 19:28, 14F

05/28 19:31, , 15F
開二小時,(160W*2小時*60%運轉率)/1000*30天*4個月*3元/度=
05/28 19:31, 15F

05/28 19:32, , 16F
每年省下69.12元,機器差價1000 1000/69.12元=14.4年
05/28 19:32, 16F

05/28 19:33, , 17F
選20WF照公式算,要等14年後才能賺回不選20DJ 1000元的差價
05/28 19:33, 17F

05/28 19:34, , 18F
但是如果別人一天開5小時,不同的時段開(ex:上午、下午),一
05/28 19:34, 18F

05/28 19:35, , 19F
年會開五、六個月的冷氣,那它可能在全機保固3年內就回本了
05/28 19:35, 19F

05/28 19:36, , 20F
上面儘是R22、R410A的定頻相比,如果算到變頻的話,會差更多
05/28 19:36, 20F

05/28 19:36, , 21F
05/28 19:36, 21F

05/28 19:37, , 22F
變頻機種之所以能省電,是因為他有辦法走低頻,如果只去比較
05/28 19:37, 22F

05/28 19:38, , 23F
額定能力的EER,自然會覺得不夠省,選到適合的冷房能力,讓
05/28 19:38, 23F

05/28 19:39, , 24F
變頻冷氣一直在定頻~低頻游走,儘量在低頻才能發揮省電高EER
05/28 19:39, 24F

05/28 19:40, , 25F
另外你拉的電纜線應該是3.5mm2不是3.5mm @@
05/28 19:40, 25F

05/28 19:41, , 26F
還有一個問題是『絕招就是保證書日期不要寫』 0.0a
05/28 19:41, 26F

05/28 19:42, , 27F
保證書與機器上應該都會有一組序號,不寫日期難道就可以延長
05/28 19:42, 27F

05/28 19:43, , 28F
保固嗎? 原廠那邊最少能查的到出廠日期,再加上日期差太多,
05/28 19:43, 28F

05/28 19:43, , 29F
會不會請你出示冷氣的購買發票或是出貨單?
05/28 19:43, 29F

05/28 19:44, , 30F
至於贈品,因為每年冷氣贈品都是2、3、4月在送,電器行幾乎
05/28 19:44, 30F

05/28 19:45, , 31F
都會多訂,就算冷氣沒銷完,贈品也值錢,只要多問問幾家,我
05/28 19:45, 31F

05/28 19:45, , 32F
想應該還是有電器行會願意給贈品的 吧?
05/28 19:45, 32F

05/29 11:45, , 33F
電纜線是3.5MM X 2C ,我縮寫掉了.還有冷氣是今年生產的
05/29 11:45, 33F

05/29 11:46, , 34F
我就算到年底寫安裝日期,還可以勉強唬弄過去,不想太早寫
05/29 11:46, 34F

05/29 11:48, , 35F
去年國際頂級日製冰箱跟滾筒洗衣機送的JHS18 IH電子鍋,
05/29 11:48, 35F

05/29 11:48, , 36F
是2008年出產的,不就要跟國際牌嚴重抗議沒保固?不是吧
05/29 11:48, 36F

05/29 11:50, , 37F
一般正常是生產年及月份+3個月為正常銷貨時間,庫存沒辦法
05/29 11:50, 37F

05/29 11:51, , 38F
我冷氣也可以直接上25NL,但是沒必要,不要暖氣加噸數太大
05/29 11:51, 38F

05/29 15:19, , 39F
說真的,有必要凹保固嗎? 就算讓你多延幾個月有差嗎??
05/29 15:19, 39F

05/29 15:21, , 40F
難道你不知道現在很多都是客訂出貨的嗎?最近我們賣的冷氣
05/29 15:21, 40F

05/29 15:22, , 41F
很多都是近期製造的,甚至還有PM會說某機型趕工不及,請
05/29 15:22, 41F

05/29 15:23, , 42F
勿接單,也指出可下單日期,上次賣到一台三洋乾衣機,
05/29 15:23, 42F

05/29 15:24, , 43F
賣出為5/10(例),製造日為5/9...
05/29 15:24, 43F

05/29 15:26, , 44F
那是你剛好單買冷氣回家,自行安裝。一般給公司安裝時,
05/29 15:26, 44F

05/29 15:26, , 45F
安裝商都會在保證書上填寫安裝日期,以及店章...
05/29 15:26, 45F

05/29 15:38, , 46F
我所謂的出廠日期是指冷氣的出廠日期,非贈品的出廠日期,贈
05/29 15:38, 46F

05/29 15:39, , 47F
品的保固是由所購買的東西(冷氣)的購買日起開始算
05/29 15:39, 47F

05/29 15:40, , 48F
提醒你日立前久不所改的全機三年保固+壓縮機五年保固,網頁
05/29 15:40, 48F

05/29 15:41, , 49F
上寫明需完成線上保證書登錄或是將保證書回函寄回,如未完成
05/29 15:41, 49F

05/29 15:42, , 50F
只享全機三年保固 http://tinyurl.com/28g58tk
05/29 15:42, 50F

05/29 15:43, , 51F
另外關於電線,我寫的2並不是指2c(二芯),mm和mm2是不一樣的
05/29 15:43, 51F

05/29 15:44, , 52F
一個是直徑,另一個是指線的截面積,2.0mm白扁線=3.5mm2電纜
05/29 15:44, 52F

05/29 15:46, , 53F
安培容量都是20A(周溫35℃/導線數3以下/絕緣容許溫度60℃)
05/29 15:46, 53F

05/29 17:49, , 54F
說真的鄉下小地方的電器行,保證書想寫什麼時候都沒關係