版大^^ 謝謝你的回覆及建議,我大致上有概念了. 8坪很大對呀!我也不想,不過那間的房很大一定要隔間又卡在窗戶不能剛好對半 只好往後挪隔起來就那麼大了.看完你的回文後, 我們的想法原本就是要用比適合坪數大的冷氣,這樣比較快涼又比較省電, 不過還有些小問題想請教你, 1.冷氣安裝是專冷型好還是冷暖型好? 2.分離式專冷和冷暖型,差別在暖氣嗎? 那如果冬天寒流很冷的話,使用葉片式暖氣和分離式冷暖氣的暖氣 何者較好?較省電,我老公說暖氣是220的葉片式是用110的, 他說110的比較省電是這樣嗎? 3.日立和大金的分離式吹起來哪牌恆溫比較OK?就是不會有溫差的那種感覺? 4.就是版大在北部有安裝服務那有在服務中部的嗎? 再麻煩版大回覆,謝謝. : 假如要以恆溫 舒適為考量 我會推薦大金的冷氣 : 大金1對2只能接最大到兩台35級的內機 : 所以原PO這邊若要裝大金 適合用兩組1對1 價格會比較低 : 假如要裝日立 可以考慮1對2或是1對1兩組的配置 : 以下機器的配置單以坪數以及東西曬&頂樓問題來作考量 : 房間1 8.05坪 超大的.. 頂樓+東曬我抓1坪2600 btu : 大金需要用到60級 日立需要用到56級 : 若用日立變頻窗型 最大的45級應該也還堪用 : 只是冷的會比較慢 加個電風扇更好 : 大金專冷RKS/FTKS-60FVLT 冷暖RXS/FTXS-60FVLT : 日立專冷RAC/RAS-56JP 冷暖RAC/RAS-56NP 變頻窗型RA-45NW : 假如只有主要使用是晚上時間 預算又有限 日立分離式變頻可以考慮降級到45級 : 房間2西曬這個問題會比較嚴重 我會抓1坪2800 btu : 那大金用35級 日立用32級 : 大金專冷RKS/FTKS-35GVLT 冷暖RXS/FTXS-35GVLT : 日立專冷RAC/RAS-32JQ 冷暖RAC/RAS-32NQ : 還需要考慮到一個日立1對2的配置 變頻冷氣狀況下 外機數量少會比較省電 : 不過在這邊用日立的1對2會比用兩組1對1還要貴4000元-8000元左右 : 雖然1對2只需要用一組冷氣套架 (約1500) : 但管線若超過標準安裝1米通常會算350-500左右 : 型號如下 : 專冷外機RAM-83GT 內機RAS-45GW+RAS-32GQ : 冷暖外機RAM-83PT 內機RAS-45PW+RAS-32PQ : 專冷外機RAM-86GQ 內機RAS-56GN+RAS-32GQ : 冷暖外機RAM-86PQ 內機RAS-56PN+RAS-32PQ : 日立的變頻冷氣品質做的還滿不錯的 比起定頻冷氣 : 在長時間使用的前提下 算是大大的省電了 : 但是若與變頻分離式的冷氣比 EER值還是有一些差距 : 使用起來還是分離式會比較省電 : 不過分離式在安裝方面需要較多預算 比起窗型來說 出問題的機會也較高 : 因為施工的技術變得更重要 : 而安裝就算做的再好 還是無法完全去除掉漏冷媒的可能 : 我個人認為 預算比較有限時 變頻窗型是個不錯的選擇 : 預算較充足時 變頻分離式就用下去吧~ : 星明光 影~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.231.4.70