Re: [問題] 冷氣換與不換的棘手問題
※ 引述《raheema (合購passionata內衣 75折)》之銘言:
: 品牌 SHARP
: 型號 室內機 AH-S32DP2
: 室外機 AU-S32DP2
: 變換頻率 17~97 60Hz固定時
: 冷氣能力 0.9~3.7kw 2.7kw
: EER 2.70~2.45 3.00
: 冷氣消耗效率 0.33~1.50kw 0.90
: 安裝日期 2004年11月
: 正式啟用 2005年 8月
大大,貴府冷氣安裝評估的時候顯然應該是評估不當
極可能的錯誤
就是非以冷氣定頻運轉時之冷房能力(即上面提到60Hz固定時)來評估冷房能力是否恰當
一般客廳客廳因為走動的人多
就算家人比較不怕熱,溫度不用開太低
至少至少也要用每坪500Kcal(約580KW)
若有西曬、頂樓、鐵皮屋、室內挑高、連結開放空間、屋內熱源多等情形
尚須視情形酌增每坪所需之冷房能力
換句話說
有可能每坪要800Kcal以上才能滿吹到爽
即使變頻冷氣最大冷房能力差強人意可以滿足需求
在一直超頻全速運轉的情況下
也無法達成貴府當初安裝變頻冷氣,想要省電的原意
因為變頻冷氣貴在初始成本的部分
得要靠後續的低頻省電運轉賺回來才成
您原文中提到的冷氣
定頻運轉不過只有2320Kcal(2700KW)
若以客廳每坪至少要定頻運轉500Kcal的能力
這台冷氣只適合安裝在約4.6坪的空間
更何況您原文中提到貴府客廳+飯廳+開放空間共約10坪...
若要一台冷氣就夠冷
至少得裝定頻運轉5000Kcal(也就是約5800KW)
我只能說當初到貴府安裝冷氣的人應該要打屁股
一點專業評估也沒提供...
現在的補救方式
我覺得m妹及小林兄所提建議都很好
尤其是您目前府上冷氣還算新
我個人的建議勢將現有冷氣移到飯廳
客廳重新裝一台定頻運轉約3000-3500Kcal的變頻冷氣
如無意外,將可達到又涼又省電的情形
: 當初安裝的時候不就應該要想好位置了?
: 為什麼還會出現安裝位置不當呢?
因為安裝的人只是安裝了事
並沒有評估空氣流動的方向是否順暢
是不是對著人吹
安裝高度是否恰當
這些問題都屢見不鮮了
只能說顯然貴府安裝目前冷氣的時候沒做過功課
現在冷氣不冷的情形,就只能當作沒做功課的代價了
不過至少您這次已經有上網做了功課
之後在請師傅到貴府評估時
可以聽聽看對方怎麼說
不過至少應該不會再被騙了
那就預祝您順利解決問題囉~~^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.99.15.231
推
04/19 17:34, , 1F
04/19 17:34, 1F
→
04/19 17:34, , 2F
04/19 17:34, 2F
→
04/19 17:35, , 3F
04/19 17:35, 3F
→
04/19 22:27, , 4F
04/19 22:27, 4F
→
04/19 22:28, , 5F
04/19 22:28, 5F
→
04/19 22:29, , 6F
04/19 22:29, 6F
→
04/19 22:30, , 7F
04/19 22:30, 7F
→
04/19 22:31, , 8F
04/19 22:31, 8F
→
04/19 22:31, , 9F
04/19 22:31, 9F
→
04/19 22:33, , 10F
04/19 22:33, 10F
推
04/20 13:54, , 11F
04/20 13:54, 11F
→
04/20 13:55, , 12F
04/20 13:55, 12F
→
04/20 14:15, , 13F
04/20 14:15, 13F
→
04/20 14:16, , 14F
04/20 14:16, 14F
→
04/20 14:17, , 15F
04/20 14:17, 15F
→
04/20 14:17, , 16F
04/20 14:17, 16F
→
04/20 14:18, , 17F
04/20 14:18, 17F
→
04/20 14:19, , 18F
04/20 14:19, 18F
討論串 (同標題文章)