推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者raheema (合購passionata內衣 75折)時間16年前 (2008/04/19 00:07), 編輯資訊
2
0
0
內容預覽:
想跟大家請教一個問題. 目前家裡客廳裝的冷氣噸數不足. 導致夏天室外溫度達35度時. 室內最強只能到27度. 因應今年夏天電費會調漲更多. 想做一點改變來節省電費支出. 一種是換成相襯的噸數. 一種是加裝簾子. 以下是冷氣與空間配置圖. 請大家給一點建議囉~. 客廳冷氣要涵蓋到有列出坪數的部份. 購
(還有339個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者ligar ( 影-小美女時鐘)時間16年前 (2008/04/19 10:13), 編輯資訊
0
0
2
內容預覽:
加簾子在AB之間的話 機器冷度還是稍嫌不足阿. 加簾子在BC之間 那吃飯的時候 還是會熱阿... 換掉的話 假如你有預算 那的確是可以一次把問題解決掉. 原有的6-8坪用的冷氣 可以另外找地方安裝 或是轉賣. 原本這樣的空間 大致上分兩種方案. 一種就是裝一台噸數較大的 讓他慢慢加冷氣擴至整個空間.
(還有545個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者merkyor ( )時間16年前 (2008/04/19 10:34), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
我建議,先把冷氣品牌、型號、使用多久都列出來,. 甚至可以考慮請維修人員先到府上檢測一下,. 是否真的是冷氣噸數不足的問題,或是其他因素影響。. 舉幾個例子,. 像最近我有客戶要添購房間冷氣,也想一併換掉客廳的,. 客戶說,客廳的冷氣有一半冷媒壞掉了,所以一半是送風,一半是冷氣,. 但後來我們公司去
(還有120個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者raheema (合購passionata內衣 75折)時間16年前 (2008/04/19 16:22), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
品牌 SHARP. 型號 室內機 AH-S32DP2. 室外機 AU-S32DP2. 變換頻率 17~97 60Hz固定時. 冷氣能力 0.9~3.7kw 2.7kw. EER 2.70~2.45 3.00. 冷氣消耗效率 0.33~1.50kw 0.90. 安裝日期 2004年11月. 正式啟用
(還有77個字)

推噓2(2推 0噓 16→)留言18則,0人參與, 最新作者martinccu (小CE)時間16年前 (2008/04/19 17:08), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
大大,貴府冷氣安裝評估的時候顯然應該是評估不當. 極可能的錯誤. 就是非以冷氣定頻運轉時之冷房能力(即上面提到60Hz固定時)來評估冷房能力是否恰當. 一般客廳客廳因為走動的人多. 就算家人比較不怕熱,溫度不用開太低. 至少至少也要用每坪500Kcal(約580KW). 若有西曬、頂樓、鐵皮屋、室內