Re: [器材] 義式機新機入手注意事項

看板Coffee作者 (冷冷的看著妳)時間13年前 (2012/11/14 12:34), 編輯推噓5(506)
留言11則, 4人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
這篇文忍不住回一下,因為有些看起來是我建議的 ※ 引述《redddd (咖啡大毒梟)》之銘言: : 新機購入 若是220V的 : 先把電改好 用600V的線下去拉 推荐使用太平洋或華新麗華 若要拉專線,可順道將家中的總開關箱更新成新式的,並且加裝地線。 專線若要專供器材使用,5.5或是8平方的線較好,600v?應該都是600v的吧 : 斷路器用士林電機 插座用國際牌 斷路器台廠的士林或東元(前台安) 日製的三菱或是富士,龜毛到不行的人西門子、金鐘牌。 插座說真的我不太敢用國際的,因為仿品太多了 插座部份toshiba的不錯,價格比國際的稍高點而已。 進階點的可用hubbell或是工業級插座 同樣的龜毛到不行的人,可去找一些蝦米鍍銀、鍍銠的排插 : 另外 若想無壓預浸 要確定你家的水壓夠不夠 : 若自然水壓未達1.3bar 就沒法預浸了 我家就不行 水壓不足最常發生在老舊公寓頂樓或是透天厝 最常見的解決方式就是用加壓馬達 不過記得選恒壓式靜音的,免得被抗議。 : 裝機請先別急 若機器來 先請安裝的技師先來看過 超過雙孔的機子最好抓一下水平,前端濾水設備若超過三道的也要抓一下水平。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.29.38.66

11/14 13:02, , 1F
我用5.5平方的線,插座是老水電師傅拿的,應該ok
11/14 13:02, 1F

11/14 13:25, , 2F
電動機線徑選用表 http://tinyurl.com/b3j9rcs
11/14 13:25, 2F

11/14 13:29, , 3F
V*A=W 線徑就像水管,水壓(V)及水量(A)過大,水管無法負荷,
11/14 13:29, 3F

11/14 13:31, , 4F
就會爆水管噴水,反應在電線上就是融化後走火。
11/14 13:31, 4F

11/14 13:42, , 5F
應該要先推估總耗電量,後在換算線徑及相對應的無熔絲斷路。
11/14 13:42, 5F

11/14 13:45, , 6F
水壓不足,我是用逆滲透上的壓力桶來解決。
11/14 13:45, 6F

11/14 13:46, , 7F
關於拉線我也強烈建議要安地線。對咖啡機及磨豆機都是有好
11/14 13:46, 7F

11/14 13:52, , 8F
插座龜毛點就裝醫療用插座,或將線接到電表。電壓先測是否
11/14 13:52, 8F

11/14 14:47, , 9F
有裝太陽能的好像不能裝加壓馬達...(我家)
11/14 14:47, 9F

11/14 16:39, , 10F
有,都算過了,拉了20A,
11/14 16:39, 10F

11/14 16:41, , 11F
拉完量電壓是221V
11/14 16:41, 11F
文章代碼(AID): #1Genz8x1 (Coffee)
文章代碼(AID): #1Genz8x1 (Coffee)