Re: [討論] pvc防水捲vs熱熔毯比較

看板Civil作者 (魏桑)時間10年前 (2013/11/26 14:46), 編輯推噓1(107)
留言8則, 1人參與, 最新討論串3/4 (看更多)
小弟剛好曾經接觸過防水工程 所以看到就一時興起回一下..雖然可能對原po沒甚麼幫助啦.. 記得當初剛踏入工地的時候 學長說過 防水要三個絕對 絕對乾淨 絕對平整 絕對乾燥 防水工程建立在這三個之上 那就可以大大的提高成功率 一般說刨掉的應該是舊有防水層 原po指的rc層應該是指他的保護層吧 不過這是題外話 主要是表達 不讓太陽好好曬一下 使裡面的水氣跑掉 不論是哪種材料 都是會起泡的...尤其是當初施工 介面處理沒做好的時候... 防水工程的材料 就我的理解應該只有耐熱程度(熱漲冷縮)的差別 拿彈性水泥做屋頂...應該沒用多久就爆掉了... 隔熱是一種保護防水層的措施 ex 橡膠&隔熱磚 照理說 遇到裂縫防水材料會自動填滿裂縫(其實就是人自己去填啦= =) 不過這時候就要端看材料的選擇了.. 有時候水會從側面入侵 所以 其實側面也需要施工.. 小的也只是 鍵盤防水....觀念哪裡有問題還請板上諸多前輩 不另指教 謝謝 ※ 引述《mountain161 (山豬)》之銘言: : ※ 引述《aak3147 (aak3147)》之銘言: : : 最近在看防水工程 : : 感覺如果不想刨掉rc層也不考慮鐵皮屋,似乎以這兩種方法最恰當 : : 但pvc這材料刻板印象就是不耐太陽曬,這樣材料用在屋頂難道不會壽命太短嗎? : 據瞭解pvc的使用一般用於室內居多 : : 如果以熱熔毯施工,看工法對地板含水濕度要求很高,如果老舊建物裂縫太多,下方有隔熱磚更下有縫裂到浴室,這樣完工被曬是否會起泡嗎? : : 這兩種工法誰優誰劣呢? : 熱熔毯施工,也就是瀝青泥作鋪著, : 不好意思,瀝青膠泥會起泡嗎? : 再說一點這兩者一般都用於防水工程,不做隔熱使用。 : 要隔熱可能要使用隔熱材料鋪著、或者屋頂做空間架也就是人家說的閣樓,美國人常用。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 42.75.26.136

10/25 12:07, , 1F
RC層是指結構層部分 防水須施作在結構層方有效果
10/25 12:07, 1F

10/25 12:08, , 2F
保護層是施作在防水層之後的中間可以順道施作隔熱層
10/25 12:08, 2F

10/25 12:10, , 3F
防水工程材料主要是看伸縮性 在台灣太陽太強
10/25 12:10, 3F

10/25 12:11, , 4F
就算標榜耐熱耐曬 不施作保護層保護防水也是沒用
10/25 12:11, 4F

10/25 12:12, , 5F
彈泥不適合施作屋頂原因是他的伸縮性延展性不夠強
10/25 12:12, 5F

10/25 12:14, , 6F
屋頂、中庭、泳池 屬於地震時容易龜裂的區塊
10/25 12:14, 6F

10/25 12:14, , 7F
所以通常採用高伸縮延展性佳的PU或者瀝青防水
10/25 12:14, 7F

10/25 12:15, , 8F
當然之後也是要作保護層避免烈日或人為不小心的破壞
10/25 12:15, 8F
文章代碼(AID): #1Ib4Ew98 (Civil)