看板 [ Civil ]
討論串[討論] pvc防水捲vs熱熔毯比較
共 4 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓0(0推 0噓 3→)留言3則,0人參與, 最新作者jameschen113 (大頭熊)時間12年前 (2013/11/26 22:51), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
屋頂防水要解決,建議您. 1. 舊有防水層剔除至結構體. 2. 結構體裂縫修補. 3. 高分子彈性水泥打底. 4. 洩水坡度(可用樹脂砂漿)配合排水調整(需考慮舊有排水管是否有問題,或是新設排水)5. 防水材舖設 (PU or 聚尿酯 or TPO防水毯...). 6. 最後鋪設隔熱磚或是高架排水座

推噓1(1推 0噓 7→)留言8則,0人參與, 最新作者sunnywei (魏桑)時間12年前 (2013/11/26 14:46), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
小弟剛好曾經接觸過防水工程. 所以看到就一時興起回一下..雖然可能對原po沒甚麼幫助啦... 記得當初剛踏入工地的時候 學長說過. 防水要三個絕對 絕對乾淨 絕對平整 絕對乾燥. 防水工程建立在這三個之上 那就可以大大的提高成功率. 一般說刨掉的應該是舊有防水層 原po指的rc層應該是指他的保護層吧
(還有180個字)

推噓1(1推 0噓 6→)留言7則,0人參與, 最新作者mountain161 (山豬)時間12年前 (2013/11/25 22:46), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
據瞭解pvc的使用一般用於室內居多. 熱熔毯施工,也就是瀝青泥作鋪著,. 不好意思,瀝青膠泥會起泡嗎?. 再說一點這兩者一般都用於防水工程,不做隔熱使用。. 要隔熱可能要使用隔熱材料鋪著、或者屋頂做空間架也就是人家說的閣樓,美國人常用。. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ F
(還有99個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者aak3147 (aak3147)時間12年前 (2013/11/25 21:13), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
最近在看防水工程. 感覺如果不想刨掉rc層也不考慮鐵皮屋,似乎以這兩種方法最恰當. 但pvc這材料刻板印象就是不耐太陽曬,這樣材料用在屋頂難道不會壽命太短嗎?. 如果以熱熔毯施工,看工法對地板含水濕度要求很高,如果老舊建物裂縫太多,下方有隔熱磚更下有縫裂到浴室,這樣完工被曬是否會起泡嗎?. 這兩種工
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁