Re: [請益] 雙層雙向鋼筋量計算!!
這麼大的圓形基座?
戶外表演舞台?
針對鋼筋量,小弟給點拙見,
如果想用雙層雙向,從圓頂到直徑處,
每一段的鋼筋長都不一樣,
如果你鋼筋叫的不多,加工廠會要很貴的裁剪費,
可能比叫定尺料來自己切還貴,
而切下來的下腳料有時可以用來補強或是賣掉,
你需要的鋼筋量不僅是用在基座上,
還要加上施工上需要的量。
另外,如果基座有一定厚度,鋼筋還要加上彎勾,
因為有厚度,所以原本裁下來的下腳料可以拿來彎馬椅。
馬椅就不用另外叫料來彎。
15米的加長料要加長費,運費也要算。
可以考慮用短的定尺料,算搭接上去。
最後,因為不知道基座的用途,
不然說不定基座中垂直向或許也要加些繫筋。
以上拙見,請大家指正。
※ 引述《Lavender2003 ()》之銘言:
: 各位板上的先進大家好
: 後學最近遇到鋼筋量計算的問題
: 想向板上的先進們請益!!
: 問題如下:
: 一個直徑15m的圓形基座
: 要用雙層雙向#6筋 @15cm
: 想請教 這樣的鋼筋用量大概是多少??
: 另外 請問這樣的配筋是否正常...
: 非常感謝!!
--
這就是我
風的味道
風的道路
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 58.114.191.156
討論串 (同標題文章)