推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者fu520 (fu520)時間13年前 (2012/09/28 14:01), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
除了用途(關係到受力的方向與大小),也沒有提到厚度,. 所以不容易判斷鋼筋用量。. 如果是用來當墩柱基礎,因受力方向可能來自四面八方,也可以採輻射狀排筋,. 但因越接近圓心,間距越小,所以部分鋼筋長度要減半。. 另一方向的鋼筋就用圓形排。. 這樣的方式鋼筋長度可以一致,省去算長度的麻煩。. 如果這只

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者kitraliu (風的味道)時間13年前 (2012/09/28 13:12), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
這麼大的圓形基座?. 戶外表演舞台?. 針對鋼筋量,小弟給點拙見,. 如果想用雙層雙向,從圓頂到直徑處,. 每一段的鋼筋長都不一樣,. 如果你鋼筋叫的不多,加工廠會要很貴的裁剪費,. 可能比叫定尺料來自己切還貴,. 而切下來的下腳料有時可以用來補強或是賣掉,. 你需要的鋼筋量不僅是用在基座上,. 還
(還有120個字)

推噓5(5推 0噓 25→)留言30則,0人參與, 最新作者Lavender2003時間13年前 (2012/09/27 21:58), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
失禮了.... 先po一下後學的想法 再麻煩各位先進指教!!. #6筋 2.25kg/m. 直徑15m @15cm 1500/15=100 抓一半的量 100*0.5=50. 雙向雙層 50(支)*15(m)*2.25(kg/m)*2(雙向)*2(雙層)=6750(kg). 不知道這樣的量跟實際施作

推噓4(4推 0噓 3→)留言7則,0人參與, 最新作者Lavender2003時間13年前 (2012/09/27 21:11), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
各位板上的先進大家好. 後學最近遇到鋼筋量計算的問題. 想向板上的先進們請益!!. 問題如下:. 一個直徑15m的圓形基座. 要用雙層雙向#6筋 @15cm. 想請教 這樣的鋼筋用量大概是多少??. 另外 請問這樣的配筋是否正常.... 非常感謝!!. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.c