[請益] ETABS耐震設計疑問
小弟最近才開始接觸結構設計(RC地上三層)的案子...
想請問有用過ETABS作RC耐震設計經驗的前輩幾個問題:
1.若在define frame section中,把梁的左右端鋼筋量先設為零,
再跑concrete frame design,可以順利跑出梁的韌性校核(sway
special)主筋量,並在視窗秀出...但接著要算梁橫向筋時,照
規範的主要精神,應該要把上述"理論"主筋量修正為"實際"配筋量,
才能算出梁端塑鉸產生後引致之設計剪力;即Mpr應以實際筋量計算。
但這樣作,在實務上有點麻煩...不知前輩有何高見?
ps 據說用Midas作韌性設計,相對於Etabs人性化,有前輩使用過,願
意分享心得嗎XD
2.以土木401-96規範作強柱弱梁檢核,跟以往不同的是要多考慮T梁受
負彎矩作用時,在有效翼緣寬度內之版鋼筋應計入Mnb的計算中。
我有在土木404-96看過手算例題如何考慮版鋼筋於Mnb中,但問題
在於用Etabs似忽無法在板內設定鋼筋量...還是程式這麼厲害,已經
自動考慮了!
懇請各位前輩對以上問題惠賜卓見...謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.226.246
推
04/16 20:57, , 1F
04/16 20:57, 1F
→
04/18 13:17, , 2F
04/18 13:17, 2F
→
04/18 15:18, , 3F
04/18 15:18, 3F
→
04/18 15:20, , 4F
04/18 15:20, 4F
→
04/18 15:28, , 5F
04/18 15:28, 5F
→
04/18 15:28, , 6F
04/18 15:28, 6F
討論串 (同標題文章)