我畢業超過10年了....在學校~~我還上過林草英老師的課..... 他對我印象大概很深吧...因為我期末考睡過頭.... 他叫我去他辦公室補考...跟我聊了蠻多東西的~~~. 要出頭角喔~~先去把身體練好一點~~~. 這一波景氣 還能有多久??其實是個大問號~~~. 但在下一波來的時候~~能不能把
(還有394個字)
內容預覽:
學長是什麼時候畢業的,林草英教授在我入學的時候他以經去建築系了。. 台科大的學長現在不少以經展露頭角了,不知道十年後的我,會不會也有我的天地。. 本來想說名字的,但是想一想,還是留一點神祕感,這樣子比較好,XD。. 這個我不知道怎麼講,是公司的習慣,或者該說保守,通常梁中點下層鋼筋會加. 一些,因為
(還有1520個字)
內容預覽:
別那麼客氣...全國心臟大的不是只有我~~~哈~~~. 是啊~~桃園地區的地震力比較小...是沒錯.... ~~~~. 長梁???. 可以把案子的DATA說清楚一點...大家來討論看看.... 如跨度 配置 材料強度..... 當然 使用的樓層載重跟載重組合.... 有做到動力分析嗎??. 極限層剪
(還有265個字)
內容預覽:
先對Q大叫聲學長,我是台科大結構組畢業的,沒有像Q大的大心臟敢自行開業。. 梁30*50柱40*40是有可能考慮強柱弱梁設計的。. 通常我會用40*40柱子大概是三層樓的透天案,工址大都在桃園、林口地區. 地震力跟台北盆地相比,地震力是小非常多。. 桃園地區三層樓的梁鋼筋配置大約如下:(實際配筋還是
(還有199個字)
內容預覽:
midas 還好而以....不過見人見智~~~有人覺得很好用~~. 畢竟他是連DSHOP都整合好了...... 其實...你這一個問題...我只能說你鑽牛角尖..... ETABS在配筋是單支梁的應力去配.... 也就是說~~如果是連續梁的時候..... 它所設計出來的鋼筋量...不會幫你考慮連續性
(還有567個字)