[請益] 植入式基樁樁頭膨脹混凝土抗拉試驗方法
各位先進大家好
小弟的工地使用的是植入式基樁(中空)
樁頭處理時
需綁扎鋼筋籠(預留筋)並灌注膨脹混凝土
承攬商有提送28天的膨脹混凝土抗拉試驗,
目的是件檢驗膨脹混凝土與基樁內壁的磨擦力是否足夠
使用的規範是ASTM3689
不過我基於"假會"的心態
查了一下ASTM3689是單樁抗拉(快速)試驗,跟他試驗的方法根本不太一樣
承攬商的解釋是他們只是要用快壓試驗的方法加載千斤頂的出力
而我查了CNS跟ASTM好像沒有針對樁頭膨脹混凝土的試驗方法做規範
不知道有沒有哪位先進、前輩可以告訴我我該去查哪個規範可以有相關的試驗方法
謝謝
--